99问答网
所有问题
有的消火栓从消防泵房引来消防泵启动线与反馈信号线,而有的消火栓没有??
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-11-15
正常情况下都需要消火栓起泵,所以也会有反馈。但也要看设计,连泵房都没有的话,就不需要这个步骤了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zevX7v7vv.html
其他回答
第1个回答 2011-11-15
都应该有,如果没有泵房,引至室外。
第2个回答 2011-11-15
看不明白,有需要帮助请加我的QQ群125815847进行交流
相似回答
消防泵房
、
消火栓
的规范及规定
答:
1、独立建造的
消防水泵房,
其耐火等级不应低于二级。2、消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。3、消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,...
消火栓
按钮接的
启泵线和反馈线
是来自
消防
主机的还是去泵控制柜的线
答:
消火栓
按钮接的启泵
线和反馈
线是去消防泵控制柜的
线,消防泵启
泵控制箱接到按钮动作信号后,自动启泵,启泵后
反馈启
泵信号,发送到消火栓按钮,点亮按钮的反馈灯。
消火栓要几根线去,现在
的消火栓
不是智能的吗?怎么还要6根线这么多
答:
消火栓
按钮按规范,六根线,两根信号,两根直启,两根反馈。按钮后面有说明,每个厂家不一样,启泵线接至水泵控制柜没地方接可以用继电器,一般现在的柜子都有接口。不同按钮有不同的解法: 消火栓按钮根据设计要求配置分为不带电话插孔型和带电话插孔型两种: 1、不带电话插孔型需要接四
跟线,
两
跟启
...
请教下师父
消防启泵
不要
反馈线
可以吗?直
启泵和启泵
的区别
在
哪里?
答:
1、不要反馈线也是行的,但在有消防控制室的火灾自动报警系统里面,应该是要反馈的
,这样子消防控制中心值班员会更清楚的知道消防泵的工作状态 2、直接启泵是指在消火栓箱处使用按钮,或在消防泵房直接启动电源;启泵还包括在消防控制室使用远程线路远程启泵,或根据自动报警的设计程序启动消防水泵。
我想请问一下您
消火栓
起泵按钮到
消防泵的
线路是需要几根线 采用什么线...
答:
先说
消火栓
:启动两根;反馈灯两根;总线两根;电源线两根;根据不同的设备,
启动反馈
肯定需要了,总线电源不一定,有主机肯定要总线,海湾需要电源线,青岛不需要电源线。但海湾可以共用一根,所以海湾一般7-8根,青鸟一般需要5-6根。控制盘:需要A、B线及电源线,共四根。A、B线是通讯用的,直接接...
消火栓
按扭必须和输入模块连接吗
答:
消火栓
按扭必须和输入模块连接吗消火栓 有
信号线和启泵
线
反馈线,
输入模块有
信号线 和
外部设备输入
线,信号线
可以相连,所以图纸会有连接线表示的。同时消火栓的
启泵反馈线
直接送到泵房。
消防泵,
喷淋泵与消防主机怎么联动
答:
一般
消防泵房
到消防主机联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根的接线方式接水泵控制柜的强启触点
和反馈信号
。
消火栓泵
接线方式就是把所有外界
的消火栓
按钮并联起来接到消火栓泵的强启干接点和24伏反馈灯信号!!!
消防
箱应该穿几根
线,
及具体的原理?
答:
现在消防箱的按钮需要的线路需要根据实际情况确定。一般设置有火灾自动报警系统的,这个
消火栓
按钮只有要
信号线,
也就是需要两根线的,如果是没有货灾自动报警的,这个需要看具体采用哪种品牌的按钮,一般启泵按钮是
启泵和反馈
回答信号的需要2-3根线不等。
消防栓没
水是咋回事,哪里负责管送水?急
答:
消火栓没有
水。1、屋顶消防水箱是否有水,检查水箱出水管阀门开启状态。如果没有屋顶水箱,参照以下办法。1、按下消防箱内
消火栓启
泵按钮,看看指示灯是否有
反馈,
消防泵工作状态,是否正常。2、
水泵启动
正常;检查水泵出水管阀门开启状态。负责送水的两个地方,1、屋顶水箱,火灾初期提供水源、2、
消防泵房
...
大家正在搜
消火栓泵与消防水泵
消火栓泵和消防水泵的区别
消防水泵和消火栓泵一样吗
室外消火栓消防泵如何联动
消火栓消防泵价格
消火栓和自喷合用消防泵
室内外消火栓合用消防泵
消防水炮和消火栓泵可以共用吗
消火栓和消防栓一样吗