99问答网
所有问题
消火栓一直在放水,能不能启动消防泵
消火栓一直在放水,能不能启动消防泵
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
不能。
没有高位水箱及稳压装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。
下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。
如需启动,按下消火栓按钮。
消防主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vjBBevOeB.html
其他回答
第1个回答 2011-07-21
消火栓一直在放水,如泵房的消防泵后有电接点压力表且与泵控制柜接就能启动消防泵,如没有电接点压力表有消火栓系统稳压泵也能启稳压泵。
追问
只有消防泵。稳压泵,接点压力表,气压罐都没,能起泵嘛?
第2个回答 2011-07-21
如果消火栓系统有湿式报警阀会启动消防泵。消火栓不单是靠起泵按钮来启动,湿式报警阀一样有水流信号线反馈到消防中心起动消防泵。
第3个回答 2012-04-24
如果有稳压泵,且稳压泵的流量小于消火栓的流量,当管网压力降低时达到设定的启泵压力时是可以启动消防大泵的。当然,如果有天面水池,或稳压泵流量能供给消火栓放水的流量时是不会启动大泵的。
第4个回答 2018-09-28
可以启动的,管网的低压压力开关,启动水泵。
1
2
下一页
相似回答
消火栓放水
试水
消防
系统会联动吗
答:
你好:消火栓初期的用水量是由建筑高位水箱提供,
如果消火栓长时间放水试水,高位水箱水位下降到控制水位以下,则正常会联动水泵房水泵进行工作
,向消火栓管网内供压力水。如果短时间的放水试水是不会启动消防泵的。愿对你有帮助,望采纳!
火灾自动报警系统设计规范
消火栓能不能启泵
答:
在GB50116-2013中,有了火灾自动报警系统,
消火栓按钮可以不直接起泵,可以总线联动起泵的
。第4.3节 联动控制方式,应由消火栓系统出水干二管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或子...
消火栓
按钮可以直接
启动消防泵,
喷淋泵吗
答:
不行
,按照新的规范要求的 现货数按按钮不得直接启动消防水泵,只作为联动启泵的触发信号;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管设置的低压压力开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统更不可能启动喷淋泵的,喷淋泵的启动需要报警阀...
消火栓
按钮能直接
启动水泵
吗
答:
1. 新的规范已经不再要求消火栓按钮直接启动消火栓水泵
。2. 在配备了火灾自动报警系统的项目中,现在明确使用出水干管的低压压力开关或高位水箱的流量开关作为触发信号来启动水泵。3. 对于那些没有消防自动报警系统联动的项目,水泵将由消火栓按钮旁的启泵线来启动。4. 相关的规范条文解释中提到了这一变化...
关于
消火栓泵
的启泵及停泵问题?自认大神的可来赐教。
答:
很有必要,通过《火灾自动报警系统设计规范》及条文解释及实际经验,可以得出:1、消火栓按钮的动作信号,与该消火栓按钮所在报警区域的任一火灾探测信号或手动报警按钮的报警信号,二个信号发给
消防
报警联动控制器(主机),然后给消泵控制柜发出启泵信号,可以启
泵,
这是联动。2、
消火栓泵
由泵出水干管处的...
消火栓
启泵按钮是
不
是直接
启动消防泵
答:
按目前最新消火栓按钮不宜直接
启动消防泵
:《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制
启动消火栓
泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态...
消火栓泵
怎么
启动
答:
第二、如果是稳定高压系统,可以直接
启动消防栓泵
。一般在紧急火灾情况下,消防中心会进行远程来控制
消火栓
的启动和关闭,主要有破玻按钮,之后是水流监控或者是压力监控,如果两种信号都有显示,那么证明了确实是有火灾的,按照这样的信号提示,设备就会自动给水,进行灭火。这两种启动方法
,不能
将设备启动的...
室内
消火栓
起
泵
按钮如何起泵
答:
室内消火栓箱内的手动报警按钮不能直接
启动消防泵,
只能是作为一个报警信号,也可以作为干式消火栓系统的快速启闭按钮;如果有两个按钮信号或者一个按钮信号加一个
消火栓放水
信号就可以启动消防泵。
消火栓泵
是由低压压力开关直接启动的。
两个
消火栓
报警按钮可以
启动消防水泵
吗?
答:
这要分二种情形讨论:1. 当建筑内设有火灾自动报警系统时
,消火栓
按钮是不能直接
启动消火栓泵
的,两个也
不能,
它只能作为报警信号或者启泵的联动触发信号。2. 当建筑内没有火灾自动报警系统时,消火栓按钮可以直接引线至
水泵
控制柜启动消火栓泵。以上是根据火规中的条文说明总结,请参考!
大家正在搜
消防水泵和消火栓泵一样吗
消火栓泵与消防水泵
消火栓泵和消防水泵的区别
消防水炮和消火栓泵可以共用吗
消火栓和消防栓一样吗
室外消火栓消防泵如何联动
消火栓的水为什么不能放
消火栓消防泵价格
消火栓和自喷合用消防泵
相关问题
屋顶消火栓放水启动消防泵?
如何利用消火栓系统检测消火栓水泵能否正常启动
消火栓按钮可以直接启动消防泵,喷淋泵吗
消火栓启泵按钮是不是直接启动消防泵?
消防栓泵不能启动是什么原因呢,?要怎么处理才能恢复正常
消火栓按钮可以启动消火栓泵吗
消防主机手动状态启动消火栓按钮能启动消防水泵吗
消火栓用水,消防主泵会自己启动吗