消火栓一直在放水,能不能启动消防泵

消火栓一直在放水,能不能启动消防泵

不能。
没有高位水箱及稳压装置,不会启动稳压泵。如果有,会启动稳压泵。
下面的大泵是靠消火栓按钮启动的,不按下消火栓按钮,怎么放水也不会启动大泵。
如需启动,按下消火栓按钮。
消防主机打到自动状态,消防控制柜打到自动状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-21
消火栓一直在放水,如泵房的消防泵后有电接点压力表且与泵控制柜接就能启动消防泵,如没有电接点压力表有消火栓系统稳压泵也能启稳压泵。追问

只有消防泵。稳压泵,接点压力表,气压罐都没,能起泵嘛?

第2个回答  2011-07-21
如果消火栓系统有湿式报警阀会启动消防泵。消火栓不单是靠起泵按钮来启动,湿式报警阀一样有水流信号线反馈到消防中心起动消防泵。
第3个回答  2012-04-24
如果有稳压泵,且稳压泵的流量小于消火栓的流量,当管网压力降低时达到设定的启泵压力时是可以启动消防大泵的。当然,如果有天面水池,或稳压泵流量能供给消火栓放水的流量时是不会启动大泵的。
第4个回答  2018-09-28
可以启动的,管网的低压压力开关,启动水泵。
相似回答