99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟正压送风口供应商
排烟风口
的出口风速一般为多少?
答:
图书馆、播音录音室、手术室电视录像室等:≤2.5m/s。居住区、公寓寝室、医院病房、私人办公室等:≤3.0m/s。
排烟
口是采用自动或手动开启方式,在建筑物墙面或顶棚上,平时关闭,需要使用时能自动或用手开启,排除火灾产生的热气和烟的开口。排烟口类型 排烟口按照控制方式不同可以分为:板式排烟口...
关于
正压送
风系统说法正确的
答:
正压送风用于防
排烟
楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间的。系统一般分为2种类型,一种是自垂百叶风口在屋顶加280度防火阀。另一种是电动
正压送风口
,又名加压送风系统,可分别控制各层的正压。为避免出现超压情况,加旁通...
消防
排烟
风管风速一般用多少?
答:
正压送
风和机械
排烟
的风速,应符合下列规定: 采用金属风道时,不应大于20m/s ;采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s ;
送风口
的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
为什么安装
正压送风口
机构朝上,而
排烟
口机构朝下
答:
错了,
正压送风口
机构朝下,而
排烟
口机构朝上,因为热烟空气上升。
消防
排烟
风管法兰螺栓孔间距是多少
答:
1、中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm。
排烟
应按高压考虑。2、法兰,又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子及和阀门相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。3、法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰及卡套法兰。
电梯前室
正压送风口
需不需要设置防火阀
答:
不需要设防火阀 设置加压
送风口
的目的是使前室内保持
正压
这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...
消防
排烟
风管法兰螺栓孔间距是多少
答:
1、中低压系统不超过150mm,高压不超过100mm。
排烟
应按高压考虑。2、法兰,又叫法兰盘或突缘。法兰是使管子与管子及和阀门相互连接的零件,连接于管端。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。3、法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰及卡套法兰。
机械加压
送风
防烟系统的设计要求有哪些
答:
风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。9.带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然
排烟
,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部
正压送
风系统,正压值应符合第6条的规定要求。
消防防
排烟
系统如可确定所需排烟风机?
答:
6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。7、“系统调试”的工程量计算,如
正压送风口
、
排烟
防火阀等调试。8、最后将以上几项进行汇总就。参考资料:http://baike.baidu.com/view/5287240.htm
加压
送风口
的执行机构怎么接线
答:
正压送风口
火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给
排烟
口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。送风口设置应符合下列要求:1楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层 设一个常开式百叶送风口;2前室应每层设一个...
棣栭〉