消防
正压送
风系统中,是否有要求在每个
送风口
处设置手动启动风机的按钮...
答:
前室及合用前室以及消防电梯前室,加压
送风口
都是电动常闭风口。手动或电动开启,都会连锁开启风机。楼梯间要是安装的电动常闭风口的话,应该也会设置连锁开启风机,如果是自垂百叶应该就不会了。这个时候的风机就需要控制室远程电动控制开启或是手动开启。
水流指示器如何联动
排烟
风机最好有接线图
答:
防
排烟
系统的联动:机械正压送风系统的联动关系如下:探测器报警信号或手动报警按钮报警信号→打开
正压送风口
→反馈正压送风口打开信号→启动正压送风机。正压送风口的开启数量可按照下列要求设置:防烟楼梯间内的正压送风口应全部开启,使整个楼梯间形成均匀的正压。(一般情况下,此处设置自垂百叶风口,无需...
楼梯间
正压送
风采用旁通阀手动,能实现余压控制吗
答:
1应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;2应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭
送风口
,同时开启加压送风机。5.1.4机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。5.1.5消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态。5.2
排烟
系统 5.2.1机械排烟系统应与...
防烟
排烟
系统施工安装前需对风管部件进行现场检查,下列检查项目中,不...
答:
【答案】:C 防烟
排烟
系统风管部件检查内容包括:(1)排烟防火阀、
送风口
、防烟阀、排烟阀或排烟口等符合有关消防产品标准规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密。(2)电动防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。(3)防烟、...
正压送风口
需要接线吗几根
答:
正压送风口
不需要接线,正压送风口火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给
排烟
口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。送风口设置应符合下列要求:1、楼梯间宜每隔2至3层设一个常开式百叶送风口,合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口...
住宅小区 标准层有个
正压送风口
是干什么的??怎么用?
答:
前室的
正压送风口
是往前室送风用的,用于在火灾时保证前室正压,防止烟气进入,以利于人员逃生。你讲的
排烟
口我不知道是干嘛的,前压一般考虑加压送风防烟,不是排烟。 至于每户厨房的洞口和这个完全不相关,那是各家各户用的,而加压送风是大楼中的一个系统,而且是设计规范要求的。厨房排没烟你要...
温州茂沅通风管道设备有限公司有玻璃纤维风管吗?
答:
双面钢质耐火复合风管、镀锌角钢法兰、H 型卡条、斤型卡条、风机、
排烟
防火阀、防火调节阀、多叶排烟口、多叶送风口、
正压送风口
、板式排烟口、止回阀、定风量阀、风量调节阀、对开多叶调节阀、防雨百叶风口、单层百叶风口、双层百叶、自垂百叶风口、旋流风口、散流器、铝合金格棚风口等消防设备。
多页
排烟
口和多页
送风口
是一样的吗
答:
多页
排烟
口和多页
送风口
是一样的.
htf
排烟
风机批发厂家信息及价格介绍
答:
德州金圣通风设备有限公司 德州金圣通风设备有限公司地处山东德州,主要生产消防
排烟
风机、多叶送风口、排烟防火阀、
正压送风口
、正压送风机、中央空调末端、通风设备、防排烟设备等产品。公司依靠先进的生产设备和雄厚的技术力量以及完善的检测设备生产的所有产品均严格按照ISO9002质量认证实施;做到产品合格率100%...
加压
送风口
的执行机构怎么接线
答:
所有的执行机构都有接线图,按照控制方式选择接线图中对应的接线方式接就行了。