补风风机和加压风机有什么区别?
答:
1、安装位置不同 补风机一般安装在尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,加压风机一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压
送风口
可以同时开启,只要送风均匀即可。2、两者用处不同 补风机单独使用
排烟
机,造成较大...
建筑消防工程防
排烟
设计研究?
答:
4.1机械
排烟
设施的排烟效果不明显 ①施工人员没有掌握设计意图或缺少与设计人员的沟通,没有根据风机类型、风机参数选择风机,凭经验选取或听取熟悉的
供应商
的建议,直接影响到排烟的效果;②竖井施工质量差,漏风严重。为改善这一弊端,近年来设计单位均要求在土建竖井中敷设金属管道,漏风情况有很大的改善...
电梯
正压送风口
每层都有吗
答:
不是,不具备自然
排烟
条件的防烟楼梯,消防电梯前室或合用前室。采用自然排烟的防烟楼梯,其不具备自然排烟的前室。
消防控制模块出来的四根线怎么接到
正压送风口
上(常闭还是常开?)?_百度...
答:
常开。模块上出来的四根线,两根是控制线,另两根是信号反馈线,控制线接常开触点。消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求,当供电线路压降超过 5%时(实测22.8V),其直流 24V 电源应由现场提供。模块大致可以分为输入模块,输出模块...
楼道里说的防火着
排烟
的口叫什么说
答:
你好:你所说的应该是设置在防烟楼梯间的消防正压送风设施,其开口叫做
正压送风口
。愿对你有帮助!
防
排烟
的的计算 怎么计算啊
答:
工程计算 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。2、按计算规则计算通风管道工程量。(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含。)3、计算
排烟风口
、防火阀、排烟阀、
正压送风口
的工程量。4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机...
消防弱电中怎么区分
送风口
和
排烟
口 另外送风口和排烟口都用什么模块,28...
答:
消防证压
送风口
是形成高于正常压力的风压防烟的,主要是设置楼梯和电梯前室,设置单输入单输出模块控制,
排烟
口时排烟用的 ,也是单输入单输出模块控制,280度防火阀设置在排烟风机入口的叫做排烟防火阀是用来联动关闭停止风机的,这个也是需要单输入单输出模块的,其他部位设置的平时常开即可,不需要联动的。
关于消防
正压送
风的问题
答:
每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
排烟
口:如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶
风口
即可;否则需用板式排烟...
防
排烟
系统的设施装置
答:
按规范要求,
排烟
窗应有便于开启的装置,但有些安装高度较高,开启困难的排烟窗均未安装开启操作装置,不利火灾情况下排烟窗的开启。设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成,机械排烟设施的排烟效果不明显
送风口
、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍,有的送风口、排烟...
气体灭火完成后,会联动启动对应区域的
排烟
风机么?
答:
气体灭火联动一般情况下是联动关闭防火阀、空调等设备。
排烟
风机是在气体灭火完成后,那么你通过什么条件来判断气体灭火已经完成呢?如果有报警信号或反馈信号可以判断气体已经灭火完毕,就可以联动。大多数情况下,排烟风机都是通过远程ACS来开启。