99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟正压送风口供应商
排烟
风机与
正压
风机联动
答:
1,一般都是
排烟
口打开联动排烟机启动(反馈联动), 排烟防火阀关闭停止排烟机
正压送风口
、正压送风机同时启动。2,排烟风机将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。3,正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、...
什么是
排烟
系统
答:
对救人、救灾工作起着关键的作用。工程计算 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。2、按计算规则计算通风管道工程量。(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含。)3、计算
排烟风口
、防火阀、排烟阀、
正压送风口
的工程量。4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。
排烟
风机与
正压
风机联动
答:
1,一般都是
排烟
口打开联动排烟机启动(反馈联动), 排烟防火阀关闭停止排烟机
正压送风口
、正压送风机同时启动。2,排烟风机将厨房中加工食物过程中产生的异味、高温、油烟气体迅速排走的机械。3,正压送风机是指向逃生楼道里送风的风机。它将室外风压送入室内。当建筑物发生火灾时,会产生大量烟雾、...
防烟楼梯间每2-3层设置一台
正压送
风机同时开启送风,有这样设计的么_百...
答:
不设竖井的加压送风方式就是直灌式加压送风,《建筑防
排烟
系统技术规范》征求意见稿中有描述。3.3.3当不具备设置加压送风竖井的条件时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统。直灌式加压送风系统的设置应符合以下规定:1超过15层的高层建筑,应采用楼梯间多点部位送风的方式,
送风口
的服务半径不宜大于10层...
正压送风口
远控和近控什么区别
答:
正压送风口
远控和近控结构型式不一样。板式
排烟
口主用在吊顶上,分为远控板式排烟口和近控板式排烟口板式排烟口执行器,只能作排烟用。
消防
排烟
风机与
正压送
风机输送有哪些不同
答:
主要设置在疏散通道等处,作用是排除疏散通道内的烟雾;
正压送
风机是送风,使通道内形成正压,防止烟雾进入,一般设置在不具备自然
排烟
条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室、采用自然排烟措施的防烟楼梯间,不具备自然排烟条件的前室、 封闭避难层(间)等处。
送风口
设置70°C自动关闭的防火阀。
高层建筑合用前室
正压送
风
风口
大小怎么确定可以调整吗
答:
高层建筑合用前室
正压送风口
大小确定根据风口的风速确定。当建筑发生火灾时,本层和上下层的送风口打开。所以,风口的风量应为总风量的1/3。送风口面积根据风口的风速确定,风速不宜大于7m/s,如果面积开不出来那么多,也可控制风速在10m/s以下,注意风口的遮挡系数一般为0.75~0.80,所以风口面积应为...
一般的加压
送风口
、
排烟
口是不是都带电动执行机构?
答:
一般都带。但楼梯间的
正压送风口
可以采用自垂式百叶风口。
防烟楼梯间每2-3层设置一台
正压送
风机同时开启送风,有这样设计的么拜托...
答:
可以看新防
排烟
规范,建筑高度小于等于50m的建筑,当楼梯间设置加压风井有困难时,楼梯间才可以采用直灌式加压送风系统。大于50m的就不可以了
消防电梯前室加压
送风口
为什么要采用远控多叶送风口
答:
作用:当发生火灾时,其内部的电动执行器会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过
正压送风口
会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会在这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280°C时人已无逃生可能性,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉