99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟正压送风口供应商
常闭式
送风口
属于远控风口吗
答:
属于。根据查询中国
供应商
网显示,常闭型
排烟
防火阀应用于排烟系统中,远控常闭加压
送风口
,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
消防
排烟正压送
风的问题!
答:
2、 房间的层高超过3米时,排烟口应设置在从地板面算起2.1米以上的部位。3、 当室内房间的顶棚不一样高时,应以每个防烟垂壁所接触的顶棚面为准设置排烟口。4、 排烟口的水平距离应设置在30米范围以内。三、 送风排风道设置、施工的问题
送排烟
系统中的
正压送
风及排烟风道为高层建筑附属在建筑...
排烟
防火阀的生产许可证是哪个部门颁发
答:
同时,每一批产品还需要《消防产品供货证明》,以供消防局、建设单位、施工单位及监理单位备案,这些都是消防验收过关的必备手续,正规的生产厂家均能提供这些手续。我公司是珠三角地区最大的防火阀、
排烟
阀、防烟防火阀、排烟防火阀、多叶送风口、
正压送风口
、多叶排烟口、消声器、静压箱、百叶风口、高效...
正压送风口
需要3c认证吧
答:
正压送风口
、多叶送风口、多叶
排烟
口是由3C排烟阀和装饰风口组成,所以是需要3C认证的。希望对你有帮助!你也可以打96119咨询(消防电话)
在防
排烟
系统中,楼梯间和前室的
正压送风口
的安装位置有要求吗?(就是风...
答:
仅供参考:前室:电动防烟
正压送风口
,或常闭型加压送风口手动开启开启装置设置在距离地面0.8~1.5m处;楼梯间自垂式百叶加压送风口,下边缘距地面0.3~0.6m
机械加压送风机有
排烟
阀吗
答:
没有 机械加压送风防烟系统的设置要求如下:(1)防烟楼梯间的加压
送风口
应采用自垂式百叶风口或常开的双层百叶风口,当采用常开的双层百叶风口时,应在其加压风机的吸人管上设置与开启风机连锁的电动阀。(2)前室的加压送风口应为常开的双层百叶风口,且应在其加压风机的吸人管下设置止回阀或与开启...
消防
正压送
风,
排烟
,加压送风,都是常开的还是常闭的。
答:
回答如下:1:消防
正压
风机和
排烟
机平时为常闭状态,发生火灾时候打开。2:加压送风机平时打开送风,发生火灾是切换为高速状态给疏散楼梯送风保持正压。消防 “消防”即消除防患(即预防和解决人们在生活、工作、学习过程中遇到的人为与自然、偶然灾害的总称),当然狭义的意思在人们认识初期是:(扑灭)火灾...
消防设备的
正压送
风机里有没有防火阀 是常开的还是常闭的?
答:
没有防火阀,
正压送
风机是常闭的。正压送风机一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或设加压
送风口
,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的...
送风口
和送风机连锁有规定吗?
排烟
口和排烟机连锁有规定吗?
答:
有的《建筑防
排烟
系统技术规范》中规定:系统中任一常闭加压
风口
开启时,加压风机应能自动启动。系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。
建筑物哪些地方设置机械
排烟
防烟
送风口
答:
正压送风口
,设置在无自然
排烟
的电梯前室,楼梯间前室,封闭楼梯间已经地下室等区域,机械排烟一般设置在无自然排烟或自然排烟无法满足的走廊,商场,大厅,地下室等区域