99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟正压送风口供应商
排烟
阀、排烟防火阀、送风阀、防火阀的区别
答:
第三是叫送风阀也叫
正压送
风阀,通俗的说就是着火时,产生大量的烟,这时,没着火的地方就要送风,使气压升高,这样风向始终是往低压(就是着火点)刮的,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。第四个问题,防火阀一般安装在风管穿越防火墙处(包括你说的送风管路),起火灾关断作用,作用温度...
消防
排烟
风机与
正压送
风机有什么区别?
答:
正压送风用于防
排烟
楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间的。系统一般分为2种类型,一种是自垂百叶风口在屋顶加280度防火阀。另一种是电动
正压送风口
,可分别控制各层的。又名加压送风系统。为避免出现超压情况,加旁通,...
排烟
防火阀和消防
正压送风口
阀门的区别
答:
排烟
防火阀主要用于排烟系统,一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道排出建筑物之外。主要是防止排烟系统中烟气温度过高会导致火灾烟气扩散。消防
正压送风口
。一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的,自垂百叶式的或多叶式的,风会从里面...
正压送风口
需要接线吗几根
答:
正压送风口
不需要接线,正压送风口火灾发生时,烟感探头发出火警信号,控制中心通DC24V电给
排烟
口上控制机构,使排烟口迅速打开进行排烟,也可远控手动打开,远控手动复位。送风口设置应符合下列要求:1、楼梯间宜每隔2至3层设一个常开式百叶送风口,合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口...
我想知道消防工程上面
送风口
,
排烟
口,和防火阀都怎么区别。
答:
1、消防
正压送风口
。一般是安装在消防前室、楼梯间、避难层里的,自垂百叶式的或多叶式的,风会从里面吹出来,保持前室和楼梯间一定的正压力,防止烟气进入。280度时,融断关闭。2、消防
排烟
口。一般是安装在楼道、天花板上的,平时处于关闭状态,发生火灾时会自动打开,通过风道抽风将烟气吸入排烟通道...
正压送
风井是什么来的?
答:
前室
正压送
风,消防防
排烟
的要求。
谁有常闭
送风口
,
排烟
口手动驱动装置的图片?
答:
7 多叶
排烟
口:这种设备是用在防排烟系统中了,它的功能等同于“排烟阀”,但它的执行器安装在阀体内的一端,外边设有铝合金百叶面板,面板上有一检修门,以方便操作和调试阀门。功能:平时常闭;DC24V电信号打开;手动复位;手动打开;带联锁装置;8 多叶
送风口
:结构及功能完全和“多叶排烟口”一...
单双百叶风口和多叶
排烟
口
送风口
有什么区别
答:
1、用途不同 单层百叶风口一般用于回风系统;双层百叶风口一般用于送风系统。2、运作方式不同 多叶
排烟
口属于消防系统,常闭电动打开,70°关闭,
送风口
属于消防系统,常闭电动打开。
地下建筑哪些部位需要设置
排烟
设施及要求?
答:
⑥
排烟
和
正压送
风管道,均应采用不燃烧材料制作,当采用金属风管时,其风速不应大于20m/s。当采用钢筋混凝土等非金属风道时,其风速不应大于15m/s。排烟口的风速不宜大于10m/S.
送风口
的风速不宜大于7m/s。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:...
在高层标准层中,每层的前室都有
正压送风口
和
排烟
口,都是干什么用的啊...
答:
我来回答你吧。前室的
正压送风口
是往前室送风用的,用于在火灾时保证前室正压,防止烟气进入,以利于人员逃生。你讲的
排烟
口我不知道是干嘛的,前压一般考虑加压送风防烟,不是排烟。至于每户厨房的洞口和这个完全不相关,那是各家各户用的,而加压送风是大楼中的一个系统,而且是设计规范要求的。