99问答网
所有问题
当前搜索:
排烟正压送风口供应商
中央空调设计常见问题有哪些
答:
11.防
排烟
换气次数的确定。 ① 消防水泵间不小于4次 ② 变电室5-8次 ③ 变电室5-8次 12.排烟口的布置。 ④ 走廊超过60米,做排烟口 ⑤ 电梯前室用常开型多叶
送风口
,每层设一个 ⑥ 楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个 13.房间的空气压力状态。 ①建筑物内的空气调节房间应维持
正压
。 ②建筑物内的厕...
(2017年真题)关于防烟
排烟
系统联动控制的做法,符合规范要求的有...
答:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)第4.5.3条规定,防烟系统、
排烟
系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制
送风口
、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路...
通风系统、送风系统和
排烟
系统的区别?
答:
2、组成不同:通风系统包括进
风口
、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其他附属设备在内的一整套装置;送分系统包括新风换气机、管道、风口等装置;
排烟
系统是由引风机、烟道、闸门和烟囱等组成。3、作用不同:通风系统作用于城市轨道交通(含地铁)、地下综合体、隧道、人防工程、...
消防报警安装 防火阀算一个点位吗
答:
防火阀有开启、关闭、反馈等信号,如果需要的话就要三个模块,两个控制一个监视,算三个点。有的熔断式的防火阀只有反馈信号。
消防输入输出模块安装高度
答:
集中设置的模块箱或接线端子箱,一般距地1.5-1.8米,壁挂安装,控制线路引至受控设施(如低压配电柜、消防动力控制箱、事故照明切换箱、电梯控制柜、报警阀组间的压力开关、电信号阀等)输入输出模块也称为控制模块,在有控制要求时可以输出信号,或者提供一个开关量信号,使被控设备动作,同时可以接收...
高效
风口
面积GB01等于多少
答:
三、建筑物的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。四、机械加压送风和机械
排烟
的风速,应符合下列规定:1、采用金属风道时,不应大于20m/s ;2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s ;3、
送风口
的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于15m/s ,自然排烟是利用建筑物...
考消防验收时,命题老师会出的问题有哪些
答:
防烟楼梯间无前室、或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。防火卷帘:1、导轨与墙体及柱体之间未封堵。2、卷顶部未完全封堵。3、疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮。建筑装修:1、建筑装修材料选用不当 2、建筑装修饰面影响消防功能的正常实现 1)消火栓箱门装修后无法打开。2)
正压送风口
、
排烟
口...
民用建筑参观报告
答:
梯间加压送风量严重不足,存在着安全隐患:当地下层着火时,所 有
送风口
均开启送风,绝大部分风量均送至地上层防烟楼梯间,地下层防烟楼梯间仅1个一2个
风口送
风,送风量严重不足,远达 才倒《高规》和《人防规》要求的25 000时/h(前室不送风)或 16000时八(楼梯间与前室分别送风);当地上层着火...
消防预算怎么做
答:
要先看图纸,有哪些系统。一般是消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、暖通系统、气体灭火系统、地下室也许会有高压水炮系统。消火栓系统、喷淋系统比较简单。
主动防火与被动防火怎样区别
答:
会伴随有大量的烟气和温度剧烈上升,建筑内的火灾自动报警系统就会探测到,通过联动控制器发出联动信号到相关楼层。启动消防声光报警器,消防广播引导疏散,切断起火层的非消防电源。同时打开应急照明和疏散灯,启动排烟风机及
排烟风口
,启动楼梯间及其前室的
正压送风口
(阀),关闭防火分隔用的防火门、防火卷帘...