电梯前室正压送风口需不需要设置防火阀
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-12
不需要设
防火阀
设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶
调节阀
。
防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与
防火分区
贯穿的场合。
第2个回答 推荐于2017-09-20
多叶排烟口用于楼道,无窗房间和楼梯间防烟前室。正压(多叶送)风口,安装在防烟前室和电梯走道处,平时处于常闭状态。安装形式分为立式和卧式两种。正压(多叶送)风口平时常闭,24V电源开启阀门,手动拉索开启阀门,输出阀门开启信号。 多叶排烟口还有280度自动关闭功能。防火阀应用于有防火要求的通风空调系统上,平时常开,发生火灾时,温度熔断器中的易熔环70度时熔断,阀门关闭,用于排烟系统的防火阀熔断器在280度时动作,阀门关闭,切断火势和烟气沿风管蔓延。并可以联锁排烟风机。排烟阀安装在排烟系统的风管处,平时常闭,当温度到达280度时,打开排烟,并能联锁风机本回答被提问者采纳
相似回答
正压送风口
出口处是否应加装
防火阀
答:
不需要
。一般正压送风口的出口为一铝合金百叶风口,它不需要装防火阀
正压送
风系统
需要
安装止回阀和
防火阀
么
答:
考虑需要安装的吧
,常开风口,止回阀是有的,但是是没有70℃防火阀的,除非这个加压风机设置在风机房,才设置防火阀。
消防设备的
正压送
风机里有没有
防火阀
是常开的还是常闭的?
答:
没有防火阀
,正压送风机是常闭的。正压送风机一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或设加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作...
消防设备的
正压送
风机里有没有
防火阀
是常开的还是常闭的?
答:
没有防火阀
,正压送风机是常闭的。正压送风机一般在楼内各层风井设置百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或设加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的...
正压送
风系统中
送风口
安装的是什么
阀
?
答:
安装的是70°c的
防火阀
。
请教,
电梯前室正压送风口需要
280度关闭
防火阀
答:
电梯前室正压送风口不需要
280度关闭
防火阀
,多叶排烟口就要。
正压送
风风机的上边
需要
接的设备
答:
正压风口
或是自垂式风口,70度
防火阀
;
正压送
风阀要联动控制风机启停吗?要控制的话是不是只要风机吸入口出的...
答:
正压送
风阀联动控制送风机启动,不控制停机。正压风机进
风口不设防火阀
的 防火阀通过风阀机构与风机控制柜间的连线直接控制风机,不需经过报警主机,但会将启、闭状态反馈给主机
关于消防
正压送
风的问题
答:
1.
防火阀
、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以
设置
输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾...
大家正在搜
电梯前室正压送风风口设置
电梯前室正压送风口安装高度
电梯前室正压送风风量
楼梯前室正压送风风道面积
合用前室正压送风口
前室正压送风口必须在门上面吗
正压送风口风速要求
正压送风口和排烟风口
前室加压送风口位置
相关问题
请教,电梯前室正压送风口需要280度关闭防火阀
关于消防正压送风的问题
在地下车库工程中,通风系统涉及到排烟和加压送风两种情况,什么...
排烟防火阀和消防正压送风口阀门的区别
消防设备的正压送风机里有没有防火阀 是常开的还是常闭的?
正压送风口和280度防火阀的执行机构一样吗
多叶加压送风口600×500这种自带防火阀吗?
通风空调中加压送风口怎么套定额?