变频器通电爆响跳闸
我有一个客户,每次打雷就
跳闸
,合闸之后
变频器
的模块就烧掉了和防雷有...
答:
在
变频器
中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的雷电吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷针(选件),或有按规范要求在离变频器20m的...
变频
电动机经常烧的原因是什么,?
答:
(1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机
跳闸
对生产造成的损失及影响。(2)测量电动机及其回路绝缘电阻。(3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。(4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。(5)检查电源是否...
电机启动,交流接触器打火有
爆响
,断路
器跳闸
,怎么回事?
答:
接触器连接到电机的线路不短路情况下肯定是电机绕组短路,当电机绕组绝缘老化用万用表测量是测不出来的,万用表电阻挡电压最高也下过9V,必须把电机连接片拆开用1千V兆欧表摇各绕组绝缘电阻若低于1兆欧证明电机以损坏。
电机启动,交流接触器打火有
爆响
,断路
器跳闸
,怎么回事?
答:
接触器连接到电机的线路不短路情况下肯定是电机绕组短路,当电机绕组绝缘老化用万用表测量是测不出来的,万用表电阻挡电压最高也下过9V,必须把电机连接片拆开用1千V兆欧表摇各绕组绝缘电阻若低于1兆欧证明电机以损坏。
电机用万用表测量还好,但一
通电
就漏电,接上地线
变频器
就过电流报警
答:
不能用万用表测量电机是否漏电。因为用万用表测量时,加在电机上的电压只有几伏。电机在几伏电压下可能不漏电。但电机的工作电压可能几百伏,如果绝缘不好,就漏电了。所以应该用摇表(即兆欧表)测量电机的绝缘情况。
变频器
振荡过电流故障诊断及处理应该如何做?
答:
驱动电路发生故障一般有明显的损坏痕迹,诸如元器件(如电容、电阻、三极管及印制电路板等)爆裂、变色、断线等异常现象,但不会出现驱动电路全部损坏的情况。大功率晶体管工作的驱动电路的损坏是导致过电流保护动作的原因之一。驱动电路损坏表现出来的最常见的现象是缺相,...
变频器
老是自己停,怎么解决?
答:
2、
变频器
内部问题如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器内部出现问题,应予以排除。在逆变桥的模块当中,若IGBT的某一个结击穿,都会形成短路保护,严重的可使桥臂击穿,甚至于送不上电,前面的断路器将
跳闸
。这种情况一般只允许再送一次电,以免故障扩大,造成更大的损失,应...
变频器
控制水泵为什么水压过大自动
跳闸
?
答:
变频器
控制水泵多采用恒压供水,在水泵出水处安装水压传感器,与变频器控制端连接,当水泵出水处的压力传感器超过设定值时,变频器运行频率降至0,当水压小于设定值时变频器运行频率开始上升。
变频器
过流保护的问题
答:
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器
过电流解决方法
答:
为了保护
变频器
,当输出电流高于某个阈值时,变频器会报过流故障。变频器也会立即封锁脉冲输出。这是保护变频器器件不受损坏的一个重要而且必要的方法。这个故障是不能被屏蔽的。造成变频器过电流故障的原因有很多,应该根据实际情况进行分析。如果找对根源,然后对症下药,一般都可以解决。1、首先是来自...