电机启动,交流接触器打火有爆响,断路器跳闸,怎么回事?

如题所述

接触器连接到电机的线路不短路情况下肯定是电机绕组短路,当电机绕组绝缘老化用万用表测量是测不出来的,万用表电阻挡电压最高也下过9V,必须把电机连接片拆开用1千V兆欧表摇各绕组绝缘电阻若低于1兆欧证明电机以损坏。