99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器通电爆响跳闸
多台西门子低压
变频器
同时显示外部故障原因?
答:
变频器
在
通电
瞬间或经过短暂的延时,便直接造成上级空开
跳闸
同时机身内部发出炸响或冒出火花,则变频器整流单元、功率逆变元件等直接出现击穿故障所造成的。二、过电压 这种故障现象也经常出现在变频器故障中。在排除供电电压过高外,还有一种情况下也会出现这种故障——当变频器停机过程中。这种情况主要原因...
变频器
电流波动大,
跳闸
问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
雷击时
变频器
为什么会
跳闸
?怎样来排除?
答:
变频器
之所以会在打雷时
跳闸
,是因为雷电串到变频器的电源上,导致变频器瞬间过电压,变频器自我保护了。要想解决该问题,可以在变频器电源上加装浪涌抑制器等装置,就可以了。一、雷击干扰 雷击干扰属于电磁脉冲干扰。主要有直接耦合和间接耦合两种途径。直接耦合一般是由于雷击点地电位提升串入回路造成的,...
变频器
显示F0,电机有电流,为什么会
跳闸
?
答:
属于接地故障,检查去电机的线路有无破损接地 原因分析:接地保护线路动作,当交流电机驱动
器
检测到输出端子接地且接地电流大于交流电机驱动器额定电流的50%时,需要注意的是,这种保护是针对交流电机驱动器而不是人体的。故障排除:1、检查与电机的连接是否短路或接地。2、确定IGBT电源模块是否损坏。3、检查...
送电
变频器
整流模块爆炸一个或二个,原因是什么?会影响其它吗?如何解 ...
答:
原因,有可能是模块自身质量问题,也可能与充电电压的取样有关,。他损坏只会造成前级
跳闸
,或者爆炸机械损伤后级其他部件。爆炸了就更换,然后检查充电电路。确保充电电路完好的情况下
通电
试机
西门子
变频器
受潮放炮
答:
西门子
变频器
受潮放炮,说明内容发生严重的短路故障。变频器短路烧坏的原因与生产环境有很大关系,主要有以下几种:1、金属等导电粉尘,灰尘。(1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。(2)灰尘堵满冷却片温度过高导致
跳闸
及烧毁。2、腐蚀性气体 (1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。(2)因...
金钟
变频器
切换工频就
跳闸
怎么回事
答:
1、
变频器
内部的电流过大。在切换工频时,变频器内部的电流可能会突然增大,导致空气开关
跳闸
,调整变频器内部的电容器到正常;2、电机负载过大。在切换工频时,如果电机的负载过大,会导致电机启动时电流过大,检查电机的负载是否过大,过大则调整;3、变频器控制回路故障。检查变频器控制回路是否正常,...
为什么几台
变频器
同时
跳闸
答:
变频器
工作时遇到保护而
跳闸
时,其端部电压会瞬时升高,即产生浪涌电压。若几台变频器电源连接线较短,正常工作的变频器就可能受到浪涌电压的影响也出现过电压保护而跳闸。可以在变频器与电源连接处接“阻容吸收电路”吸收浪涌电压,就可减少或消除浪涌电压的影响。
三菱
变频器
一接地线就
跳闸
答:
三菱
变频器
一接地线就跳闸的原因可能是安装了漏电保护器。变频器存在泄漏电流,在其工作过程中,可能会导致漏电保护
器跳闸
,所以,装变频器的时候,漏电保护器的敏感值要调大,或者直接装塑壳式断路器。如果是空气开关跳的话,那就先量下电机是否搭壳,再检查变频器的好坏。使用变频器时,决不能使用漏电...
变频器
启动以后自动变工频
跳闸
是什么原因
答:
确保机组安全生产)进行必要设备测绝缘及外观检查等,检查其工频电源开关、刀闸在开位,变频电源送电中,二是启动过程中,监视其
变频器
出口的输出的大小,出现异常情况时加强检查次数,变频器运行中
跳闸
按规程处理,或及时倒为工频电源,及时查找故障的原因、有的来了故障信号能够复位的,可以立即启动。