99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器通电爆响跳闸
电机接
变频器
控制 电机不转 空开跳了 空开复位后 变频器爆炸 什么原 ...
答:
首先,你得确定第一次
变频器
上电是否正常,然后是不是启动变频器但是电机没转呢,我感觉这是否定的。至于先
跳闸
后爆炸,可以理解线路存在绝缘性能降低,在电压快要击穿的时候保护跳闸,而复位后瞬间短路爆炸。
变频器
本来工作好好的,但突然
跳闸
了,查不到原因,但拆了接地线就好了,是...
答:
但拆了接地线就好了,接上接地线是不是又不行了,还有
跳闸
后
变频器
显示是否有代码等问题描述不详。能正常使用说明变频器没问题,检查控制线路或供电是否异常。
变频器
低频运行总
跳闸
怎么回事?
答:
变频器
是三菱E520系列的。设备是一台自动称重进料皮带机,设定每小时进料1吨时,电机的速度会自动的调节,设定一吨的进料时,变频器一般运行在15---20HZ之间,这个情况下电流就会很大,电机就会过载。刘工的意思是降低输出电压,变频器怎么降低输出电压呢?根据现在的情况,我该怎么来让变频器运行15-...
变频器通电
后发生短路是什么原因?
答:
过电流
跳闸
的原因分析 :(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。主要原因有:1)负载侧短路 2)工作机械卡住 3)逆变管损坏 4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸 可能的原因有:1)升速时间设定太短 2)...
为何
变频器
在工作的时候会无缘无故的烧掉?
答:
一、
变频器
频繁烧毁原因 变频器烧坏的原因与生产环境有很大关系,主要有以下几种:1、金属等导电粉尘,灰尘。1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。2)灰尘堵满冷却片温度过高导致
跳闸
及烧毁。2、腐蚀性气体 1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。2)因腐蚀性气体造成晶体间短路 3)端子腐蚀...
变频器
接电机空载运行时正常,带负载时会
跳闸
,请问是什么原因造成的...
答:
你首先要检查跳闸的原因,是过流还是过压,每个
变频器跳闸
时都有错误代码,我们可以找到代码,然后再研究是什么原因造成的,你还可以上技成论坛上去看看更多的讨论。
变频器
外壳接地后,漏电断路
器跳闸
?
答:
由于
变频器
内有电容、刚送电对电容充电、而漏电断路器动作时间太短就造成
跳闸
、调整一下跳闸时间就可以了。
三菱
变频器
恒速时过电流
跳闸
是什么原因?
答:
恒速时过流
跳闸
,首先应该考虑负载有无突变,使电机过载。而这个尖峰电流让
变频器
报恒速时过载的故障。对这一故障,无需考虑电机性能的不良。因为电机性能不良时,会在加速过程中就会报警。另外,日本人的变频器,尤其是三菱和富士,它们的寿命都不长。最常出现的故障就是过流,加速时,恒速时,减速时,...
变频器
塔吊变档或同时做两个动作就会
跳闸
是什么原因?
答:
塔吊
变频器跳闸
的原因可能是由于电压不稳定、电流过大、频率偏差等原因引起的。如果在变频器进行变档或同时做两个动作时,将会对变频器的电流和电压水平产生较大的影响,这时,如果电流或电压超过了变频器允许的范围,就会导致跳闸保护。有可能是变频器本身故障导致跳闸,也可能是电源线路或电机负载问题引起...
打雷水泵和
变频器跳闸
答:
说明还是有雷电串到线路上来了,只能是增加防雷装置了。