打雷水泵和变频器跳闸
请教:我们公司有台1000KVA,35KV/380V的变压器,不打雷时都很正常,但是一打雷水泵接触器就会跳开,控制线圈是380V的,也检查了变压器的接地没问题,请教高手指教,不胜感激。
举报该问题
推荐答案 2014-06-17
说明还是有雷电串到线路上来了,只能是增加防雷装置了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7vezzXzBtW7etX7Bve.html
其他回答
第1个回答 2014-06-17
请检查变电站进线上方的避雷线、避雷针,是否真的接地,还有就是站内的避雷器是否有了缺陷,是不是控制线圈上并的压敏动作了。
相似回答
天气
打雷变频器
为什么会跳
答:
雷电串到变频器的电源上,导致变频器瞬间过电压,变频器自我保护了
。在变频器电源上加装浪涌抑制器
打雷
引起
变频器
跳过流保护该如何解决?请高手指点.
答:
在变频器的电源输入端安装断路器,然后加装防雷浪涌保护器,
可以有效防止雷电对变频器的过电压损坏
。我们一直都是这样做的,效果很好。
为什么雷雨天气
变频器
会
跳闸
,怎么解决?
答:
打雷
时,雷电串入
变频器
,检测电路就发出信号,变频器就
跳闸
了,断开电路一分钟后就可以了。
我们公司现场有一台高压
变频器
,负载是风机,为什么一
打雷
高压变频器就跳...
答:
感应过电压同时存在于三相导线,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络,如果二相或三相同时对地闪络形成相间闪络事故,可造成系统瞬间失电,或前级的自动重合闸动作,以至引起断路器欠压脱扣器动作。当电压跌落后,
变频器
检测到电压跌落幅度大于设定的幅度,所以变频器就跳,就会报故障!
打雷
的时候
变频器
跳停怎么解决
答:
一般是
打雷
造成电网失压,可以在2次回路上加装在线式UPS不间断电源解决,还可以加装
变频器
进线电抗器,也有效果。
打雷
为什么电器总是
跳闸
?
答:
一
打雷
就
跳闸
的原因:1、雷电电流过大,或其他方面影响漏电开关才导致开关跳了。2、漏电开关整定不好。跳闸:向电力机车供电的牵引供电系统的安全运行应该得到保证。一旦发生事故,安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的继电保护装置即被事故产生的短路电流启动,自动将向事故点供电的断路器断开,以...
打雷
对
变频器
的影响
答:
据我 的意见是 可能是因为你们那里外供线路上面有遭受雷击的 地方而
变频器
自身的保护在遭受过电压或者欠压时就会
跳闸
我有一个客户,每次
打雷
就
跳闸
,合闸之后
变频器
的模块就烧掉了和防雷有...
答:
在
变频器
中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的雷电吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷针(选件),或有按规范要求在离变频器20m的...
打雷
时家里电闸
跳闸
是什么原理?
答:
此时电线中的电流瞬间增大有些电线可能无法承受这种剧烈的变化和超大电流,导致线路烧毁,有些电线可以承受但是经过漏电保护器的时候就会
跳闸
。所以在
打雷
天气,尽量关闭大功率电器比如空调。2、也有可能是漏电保护器自身出现故障,导致打雷的时候电场发生变化,对电流有轻微的影响,但是不会造成跳闸的问题。如果...