答:
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起
变频器跳闸
停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用...
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,怎么处理
答:
一、电源故障处理 如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除...
一台280KW的新电机,为什么
变频器
一启动就
跳闸
?原因在哪里呢?
答:
变频器跳闸
原因:1,外部:外电路的断路器选型过小。2,线线故障 变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征...
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
使用
变频器
后漏电保护
器跳闸
答:
变频器
导致漏电保护
跳闸
,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。
主通风机突然
跳闸
,显示
变频器
故障
答:
变频器跳闸
[5]由错误的脉冲编码器值引起:检查脉冲编码器的波形并且检查脉冲数。[6]由电机模型引起:从电机铭牌获得正确的电机数据并且对照99组参数。6.输出短路:损坏的电机电缆或电机。[1]检查电机和电机电缆的绝缘。[2]分断电机电缆与
变频器
的连接,在标量模式下运行变频器,如果变频器不
跳闸
,则说明变频器是...
变频器
一
通电
就炸保险管是哪里坏了?
答:
交流侧三相桥,压敏,线间短路;直流侧电容对地或对零、正负短路。
变频器
内部主接触器一吸合就
跳闸
怎么回事?
答:
你好:1、
变频器
【带负载】
跳闸
,有可能是负载过重或短路;2、变频器【空载】跳闸,就有可能是变频器自身存在短路现象;3、跳闸的如果是【漏电保护开关】,还应该(使用兆欧表,即:摇表)检查绝缘情况。
为什么漏电断路器在使用
变频器
时易
跳闸
呢?
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍 ...