变频电动机经常烧的原因是什么,?

变频电动机经常烧的原因是什么,?

  电机绝缘被击穿短路烧毁原因:
1)由于过电压(操作的或大气的)而击穿。
2)受潮绝缘的击穿。
3)绝缘极严重的过热而击穿。
4)由于绝缘的机械损害而击穿。
5)由于绝缘的一般老化而击穿。
6)由于绕组中落有外来物件(如金属块、螺母、螺栓等)而引起的击穿。
7)由于绝缘的缺陷而击穿。
8)其它不可见的原因而击穿。
  检查方法:
  首先检查电动机绝缘是否正常,用500V摇表(兆欧表)检查电动机绕组,0.5兆欧及以上为合格;电机没有问题,低于0.5兆欧大于0.2兆欧,绝缘不合格,但还不至于漏电;小于0.2兆欧不为零,电机已经短路或有漏电,需要继续检查找到原因;绝缘为零说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因。
  如果没有摇表,接一根火线进电机线圈,用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,虽然没有火线亮,但有明显亮度,说明电机有漏电,绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题。
  如果电机绝缘合格,可能是电源有缺相、电源电压不平衡(相差太大)、电机或电机线有断线、接触不良等问题,需要一一排查解决。 检查电机是否漏电,没有仪表的情况下,最简单就是,电机与大地绝缘,然后绕组接上一根火线,用数字试电笔测试机壳有无电压,有,漏电。 匝间短路不会使漏电开关跳闸,只会引起三相电流不平衡。
  相间短路会引起漏电开关跳闸。 电动机运行中跳闸,往往不是设备有问题,就是电源有问题,也不排除保护及人员误动,应进行以下处理:
  (1)立即启动备用设备投入运行,无备用设备的重要电机可强送一次。尽量减少电机跳闸对生产造成的损失及影响。
  (2)测量电动机及其回路绝缘电阻。
  (3)检查电动机保护是否动作,对于低压电动机,还应检查断路器、熔断器、热继电器是否正常。
  (4)检查电动机及其回路有无烟火、短路及损坏的征兆。
  (5)检查电源是否正常。
  (6)检查机械部分是否正常,电动机轴承是否损坏抱住大轴。
  (7)是否有人误动保护或事故按钮。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-27
变频电机和变频器不经过调试就直接连在一起使用。

  变频器控制电机最常用的两种方式是矢量控制和V/F曲线控制,每种控制方式都要首先将电机的类型(同步、异步、有无编码器)、电机额定功率、额定电压、额定电流、转速或者极数、额定频率、最高运行频率、电机起动停止的加减速时间、变频器控制电机的保护方式以及保护比例系数、载波频率等设定好,缺一不可。这些参数设定好了以后,再选择是矢量控制还是V/F控制。选择矢量控制时,电机要空载跟变频器配对动态自学习或者带负载的静态自学习,经过自学习后的电机跟变频器配合才能发挥矢量控制的精确性;当选择V/F控制时不需要自学习,参数调好后直接通电运行。

  变频电机风机运行方向跟风机上标示的旋转方向不一致,风机不能发挥作用,引起电机散热状况变差,电机产生的热量散发不出去,引起电机发热或者烧毁。

  当变频器中电机电流设置过大,电机保护参数设置过大,电机超载时变频器不能按电机的实际电流保护电机,从而引起电机过载发热或者烧毁;

  当电机转速设置不正确时,如果设置转速超过电机额定转速时,电机在额定频率点会以更高的转速运行在恒功率区,转速越高,输出的转矩越小,从而引起电机电流过大发热或者烧毁电机;

  电机加减速时间过短,变频器就会报过流故障而保护;

  变频器采用矢量控制,但电机跟变频器没有配对的自学习,引起变频器控制电机的参数与电机实际值不符,引起控制精度变差,电机发热或者烧毁;

  载波频率设置比较高时,变频器开关管的开关速率比较高,发热量增加,此时,变频器抵抗负载电流变化的能力减小,当负载电流增大时,变频器就有可能过流跳闸,反映在表面上的现象就是电机出问题了;

  未设置电机保护电流,变频器大多默认的保护电流为变频器额定输出电流的150%,只有电机电流达到这个数值时变频器才会保护;而变频器的输出电流要大于电机的额定电流,等电机的电流达到变频器的保护电流时,电机其实已经超载了远大于150%,电机严重发热而烧毁,客户看到的现象就是变频器没问题,电机质量不可靠。

 针对以上情况,建议客户选择变频器控制电机时,要选择变频电机,变频器选择质量好的厂家,先期投资虽然高了一点,但质量有保证,无故障运行时间长,不容易引起因电机或者变频器故障导致的停产等,并且质量好的变频器售后服务有保障,响应时间快。
相似回答