电机用万用表测量还好,但一通电就漏电,接上地线变频器就过电流报警
电机用万用表测量还好,但一通电就漏电,接上地线变频器就过电流报警,什么问题?
举报该问题
推荐答案 2017-09-09
不能用万用表测量电机是否漏电。
因为用万用表测量时,加在电机上的电压只有几伏。电机在几伏电压下可能不漏电。但电机的工作电压可能几百伏,如果绝缘不好,就漏电了。
所以应该用摇表(即兆欧表)测量电机的绝缘情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BOO7zOBXeWve7XzB7B.html
其他回答
第1个回答 2017-09-09
建议使用1000V的兆欧表摇绝缘
第2个回答 2017-09-08
万用表测阻值不行
相似回答
变频器通电就
显示
过电流
是什么原因
答:
(1)电流互感器损坏
,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。(2)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。
变频器接上电机
线就报故障是什么原因?
答:
电机线接错:变频器和电机之间的接线可能出现错误
,例如相线接错或者接错了地线,这会导致电机无法正常运行,从而引发故障报警。
电机参数设置错误
:变频器需要根据电机的参数进行配置,如果配置的参数与实际电机不匹配,例如额定功率、额定电流等设置错误,可能会导致电机无法正常工作,从而触发故障报警。电源电...
变频器
接地故障
答:
有以下几个原因:
1、工频运转时,没有高次谐波,对地分布电容电流弱,不觉得漏电;2、电机的绝缘不好,对地分布电容大
;3、接变频器输出的PWM矩形波模拟正弦交流电时,有高次谐波,对地分布电容电流强,觉得严重漏电;一、
电压因素
:(1)、IGBT模块的供电电压过高时,将超出其安全工作范围,导致其...
变频器
的进线接到
漏电
保护
器上就
跳闸
答:
另一个可能导致
变频器
进线接到漏电保护器上跳闸的原因,在于变频器输出端故障。当变频器输出端有故障时,就有可能引起
漏电,
进而导致漏电保护器跳闸。解决此类问题的方法是首先检查变频器输出端是否正常工作。可以通过检查变频器控制面板的LED指示灯来判断变频器是否有输出信号。如果没有输出信号,则可能是...
三菱
变频器一接地线就
跳闸
答:
三菱
变频器一接地线就
跳闸的原因可能是安装了漏电保护器。变频器存在泄漏
电流,
在其工作过程中,可能会导致漏电保护器跳闸,所以,装变频器的时候
,漏电
保护器的敏感值要调大,或者直接装塑壳式断路器。如果是空气开关跳的话,那就先量下电机是否搭壳,再检查变频器的好坏。
使用变频器
时,决不能
使用漏
...
变频器
启动时报
过电流,
怎么回事?
答:
如果超过了对应的电流值
,变频器
就会报
过电流
。一般像这类大电机启动参数的配置注意这几点,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,过长的加速时间,也可能因为长时间的转矩不足,造成变频器过载报警。二、检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈...
变频器
电源接在
漏电
开关上端头为什么变频器一启动就跳闸?
答:
1、变频器本身在运行过程中,就会产生的一定的
漏电流,
这就是为什么
变频器使用
手册上不推荐在变频器的电源侧
使用漏电
保护器的根本原因之一。2、变频器输出电压是高频的PWM波,并不是标准的正弦波
,电机
电缆与大地之间有长电缆的电容效应。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线...
为什么
电机
空载运行时
,电流
不超额定电流值,可
变频器
报恒速
过电流
?
答:
电机空载运行,电流不超额定值
,变频器
报恒速
过电流,
像这种情况,一般是有两种可能性:一个是变频器的电流检测电路及其它电路可能存在硬件故障,也就是说,电流检测电路检测出来的电流值与实际值并不相符,导致变频器误报警;另一个就是电源中存在较大的高次谐波,导致变频器出现误报警的问题。
电机一通电
电就跳闸是怎么回事
答:
3、如果没有摇表,接一根火线进电机线圈,用电笔测量外壳,和火线一样亮说明电机已经接地或短路,需要继续检查找到原因;4、用电笔测量外壳,虽然没有火线亮,但有明显亮度,说明电机有
漏电,
绝缘不合格,需要继续检查找到原因;用电笔测量外壳,不亮或只有微弱亮,说明电机绝缘没有问题。5、如果电机绝缘合格...
大家正在搜
电机用万用表测量好坏
万用表测直流电机好坏
万用表测电机好坏视频教程
万用表检测电机好坏
万用表测电机好坏图解
万用表测三相电机视频
万用表电阻档可测量绝缘电阻
万用表测电流怎么测
用万能表怎样测出电机的好坏
相关问题
电机用万用表测量还好,但一通电就漏电,什么问题?
变频器接上电机就报警
加热管为什么用万用表测量导通,用电阻表测量绝缘电阻也达到了,...
变频器不接电机运行后再接上电机就报警
三菱的变频器一接地线就报警是咋回事
西门子MM430变频器的模拟量输出端子13用万用表测量和接地...
如何用万用表测电器是否漏电
西门子MM440变频器22KW上电就出现F0001报警