变频器送电跳总闸
变频器
运行时掉馈电开关
答:
我个人认为:漏电、短路引起保护的可能比较小,应该是由于启动电流大,才引起跳闸哦。我建议可以把馈电开关选大一点,因为有
变频器
所以馈电开关不用选的太小,至少不能小于变频器保护值。配电上是有讲究的,上一级的保护值不能小于下一级的保护值。IGBT模块和驱动板坏会引起输出电压不平衡,从而也会出现...
变频器跳
了
闸
自己又起动
答:
变频器
启动跳闸,通常是用漏电保护断路器向变频器供电造成的。这是经常反映的问题,通常是因为那个漏电保护断路器中的漏电检测回路的抗干扰能力差造成的,因为线路中有谐波干扰了
遇到运行中
变频器
的进线开关跳闸,怎样检查故障?
答:
可能是
变频器
输入模块坏了造成进线开关跳的
闸
!打开变频器盖子看有没有烧坏的地方!如果看不出来就用万用表二极管挡测变频器的输入端对P/N看看是不是用二极管特性!判断一下整流是不是好的!然后再用同样的的方法测输出~
变频器
内部主接触器一吸合就跳闸怎么回事?
答:
你好:1、
变频器
【带负载】跳闸,有可能是负载过重或短路;2、变频器【空载】跳闸,就有可能是变频器自身存在短路现象;3、跳闸的如果是【漏电保护开关】,还应该(使用兆欧表,即:摇表)检查绝缘情况。
我们塔机使用45KW
变频
电机老是跳闸是什么原因啊!工地上有三十多台逆变...
答:
变频器
的谐波含量很大,可能造成漏电保护器误动作。电焊机,逆变型的谐波含量也很大,你不行测一下零序电流吧?
450千瓦电机是
变频
起动,空载好着,带负合平凡跳闸什么原因
答:
再推电闸还跳的话是空负荷开始关或漏电器本身的事。如果不跳就是是电缆的事,可用分段法用摇表测下对地电阻及相间电阻。最后提示一下节能灯及厨房电气最容易引起跳闸,还有漏电开关泄漏电流调得太小都有可能。参考材料:450千瓦电机是
变频
起动,带负合平凡跳闸的原因 ...
今天遇到个
变频器
的问题:
送电
后开关跳闸(80A)变频器是30KW的。然后再...
答:
变频器
是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器主要由整流(交流变直流)、...
变频器
空载运行20分钟左右输入端的空气开关跳闸
答:
2.如果
变频器
无报警记录信息,那么先再次核对下变频器控制参数设置是否正确、完善。如果参数设定没问题,那么就是变频器本身问题,很可能是其控制板坏,可以更换一个控制板试下。3.最好是找另外一台变频器(>=5.5KW)带动这个风机,试机一段时间,如果还是20分钟跳,那么估计就是主回路电源问题或风机...
变频器
正常工作下突然电源开关跳闸 拆下后 只接RST电源端子...
答:
查看整流桥,多半整流桥故障,PN直通了。