99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器送电跳总闸
变频器
上面开关跳闸
答:
首先建议你以后提问的时候尽量把情况说的详细一些,便于大家的判断!从你的描述推断应该是“先发现风机停机-》检查发现
变频器
电源断路器跳闸-》重新
送电
后显示【F003】故障”这个顺序是吧。由于你没有描述断路器、变频器、电机的型号,如果是以前能正常使用而现在出问题的话;故推断结论如下:一:主要...
变频器
上面开关跳闸
答:
我感觉是你的
变频器
参数设置的有问题;出现欠压故障,可能是由于你的负载因为惯性原因产生的瞬时失电。断路器跳闸,你应该先更换断路器再说,更换后仍不能解决,就调整变频器的参数,将额定电压调整到410V 直流母线电压调整到500V 加减速时间 调整到15-30秒(根据你们的工艺要求调整)再试试看 ...
丹佛斯
变频器
跳闸怎么办?
答:
断开
变频器
电源,等几分钟后再
送电
试机。如果故障依旧,变频器报修吧。
在水政水压低时
变频器
频繁跳开是什么原因?
答:
在变频恒压供水系统中,系统刚上电或者水泵
变频器
运行时,空气开关(或漏电开关)跳闸。这到底是什么原因呢?原因不外乎三个,过载、短路、漏电。原因一:过载 过载保护导致的跳闸,是为常见的一种跳闸原因。当负载产生的电流长时间超过空气开关的额定电流时,会使得空气开关的热元件产生一定热量,促使双...
变频器
-中达电通VFD015M12A,
送电
漏电保护器跳闸?
答:
漏电保护器动作了,
变频器
的电源就给切断了,肯定是会导致变频器不工作的。变频器会有一定的泄漏电流,所以,才会导致漏电保护器动作,两种解决方案:第一种,就是降低漏电保护器的敏感度,第二种,就是把漏电保护器去掉。如果是由于变频器的谐波干扰了漏电保护器,导致其误动作,那就需要在变频器输入...
请问高手们 我厂一台4000kw的循环风机高压
变频器
上电后总降速断过流跳 ...
答:
您好!4000kW
变频器
的容量是不小的,变频器上端是一个多重化的干式变,通过多个低压绕组给功率单元供电。在合闸瞬间,如此大容量的变压器投入,其产生励磁涌流无论对于变压器和电网都是一个巨大的冲击,此时的启动瞬间电流绝对不止5、6百个电流,这样就会直接让上端保护做动作。解决方案:给变压器和电容预...
请教高手:ABB 7.5KW
变频器
频繁跳闸,无故障代码,请问如何检查处理?_百度...
答:
是
变频器
前面的断路器或接触
器跳
吗?如果变频器没有故障报出,那么可能:变频器故障触发逻辑有bug(对于大品牌不会有这样的低级错误),要查看故障记录,有可能被自动复位了。也可以在DCS中做故障计数,来判断是否曾产生故障。接触器或断路器有故障或者外部原因,比如电压不稳激活欠压线圈。电磁干扰,给...
塔吊
变频器总
跳闸是怎么回事
答:
是否和限位开关有关?某些上、下限位开关是通过中间继电器接了一条控制线到上面
变频器
的断路器里去的,断路器到线圈的!如果碰到限位开关那就自动断开了断路器了!
我的
变频器
早晨
送电
就跳闸,一会自动送上电,一会跳闸,下午就好了,请问问...
答:
查开线路是不是哪里受潮了 或者有水迹 下午干了所以也就好了
变频器
-中达电通VFD015M12A,
送电
漏电保护器跳闸?
答:
变频器
中达电通VFD015M12A,
送电
漏电保护器跳闸这是肯定的,因为这犯了变频器使用的大忌。使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。其后果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。为什么呢?漏电保护器的原理是,零序电流为零。使用变频器时,零序电流不可能为零...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉