变频器送电跳总闸
变频器
停
送电
的注意事项?
答:
停
送电
之前要检查有无带负荷,分断之前查看各仪表电流大小,尽量将电流减到最小再分断路器。 另外,断路器在合闸之前要观察储能状态,如高压西门子和低压ABB断路器在分
闸
时不释放能量,是靠脱扣机构,只是在合闸时释放能量,合闸后立即自动储能,为下一次合闸准备弹簧做功能量。如不能自动,均可...
总闸
空开下有两个
变频器
没个变频器还要单独安空开吗?
答:
装空开也行,最好是单独给每个
变频器
装熔断器,熔断器可以保护变频器内部的电力器件:整流二极管和igbt,空开速断不行。当然,选择熔断器也要选择半导体保护型的,电流大小也要选择合适。
变频器总
是启动停止来回的跳动是怎么回事
答:
今天接到客户一个电话说是他的
变频器
现在总是来回的启动停止启动停止,问是什么问题,他的变频器是恒压供水用的西门子变频器,用恒压供水的人都知道,变频器会在输出端加接触器,然后把变频器的启动信号线接到他的辅助触点的常开上,当这个接触器吸合时常开变常闭,变频器的启动信号就有了,就会立马...
变频器
启动,接地电阻柜报警,漏电电流160毫安,什么原因,怎么解决?_百...
答:
是共用地线吧,有漏电是因为有压敏电阻和压敏电容的原因,压敏电阻和压敏电容的末端都接地了。
我们公司现场有一台高压
变频器
,负载是风机,为什么一打雷高压变频器就跳...
答:
感应过电压同时存在于三相导线,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络,如果二相或三相同时对地闪络形成相间闪络事故,可造成系统瞬间失电,或前级的自动重合
闸
动作,以至引起断路器欠压脱扣器动作。当电压跌落后,
变频器
检测到电压跌落幅度大于设定的幅度,所以变频器就跳,就会报故障!
...其他
变频器
频率反馈在DCS中干扰严重,
总是跳
数是什么原因?
答:
这是
变频器
的谐波导致的。变频器是一个典型的谐波源,无论是其整流过程,还是逆变过程,都会产生谐波,整流产生的谐波,会注入电网;逆变过程产生的谐波,会有两个传播方向,一个是把变频器与电机之间的导线,当成天线,向外辐射谐波,另一个方向就是顺着变频器与电机之间的导线,进入电机。一、变频器...
电梯
变频器
烧坏原因
答:
问题六:电梯
变频器总
是在停电再通电瞬间烧坏 停电后要拉下电源
闸
,否则来电时
送电
距离太远导致瞬间电压过大而冲坏设备 问题七:电梯变频器电容器总是烧毁办怎么 增加电容的容量和耐压并增加制动电阻 问题八:电梯电路板易烧坏的原因 这个有可能是电流大呀,还是进水了呀都是有可能的 问题九:通力...
伟创ac300
变频器
怎么复位
答:
伟创变频器 出现故障报警,变频器操作面板出现的将不是数字,并且在闪烁,应先将
变频器总闸
断电,待变频器指示灯无显示后,
送电
后按红色复位键复位,启动电机检查变频器是否还报警故障代码。使变频器断电,再重新上电。按压BOP2上的FN键,通过数字量输入3,3的缺省设置为故障复位。按P键或断电,在无...
变频器
,屏幕显示地短路
答:
(2)
变频器
内部问题 如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护,这是变频器内部出现问题,应予以排除。如图1所示。图1 变频器主电路示意图 在逆变桥的模块当中,若IGBT的某一个结击穿,都会形成短路保护,严重的可使桥臂击穿,甚至于送不上电,前面的断路器将跳闸。这种情况一般只允许再送...
变频器送
上电继电器不吸合是为什么?
答:
通常两个继电器:一是检测开关电源这一块,如正常,则继电器吸合,内部风扇开始运转;二是预充电继电器,正常情况下,检测开关电源侧的继电器先吸合,因为其要求电压低。如若预充电继电器不吸合,有时
变频器
不加载时看不出问题,但一旦加载,负载电流就会经过预充电电阻导致电阻发热和损坏。可观察其直流电压,...