我们塔机使用45KW变频电机老是跳闸是什么原因啊!工地上有三十多台逆变电焊机,漏电开关是300毫安。

如题所述

变频器的谐波含量很大,可能造成漏电保护器误动作。

电焊机,逆变型的谐波含量也很大,你不行测一下零序电流吧?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-15
可以在线交流,给你答案。[email protected]
qq:965258264
qq:1480326386
专业解决维修电工疑难
第2个回答  2010-09-15
推荐选用电抗器,隔离,防止误动跳闸,漏电开关在电压波动会有感应电,放大器动作,
第3个回答  2010-09-24
勒个问题照成的原因很多哦。