遇到运行中变频器的进线开关跳闸,怎样检查故障?
艾默生变频器
再次送电后变频器烧毁,断路器跳闸,改变频器用于75千瓦风机
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-14
可能是变频器输入模块坏了造成进线开关跳的闸!打开变频器盖子看有没有烧坏的地方!如果看不出来就用万用表二极管挡测变频器的输入端对P/N看看是不是用二极管特性!判断一下整流是不是好的!然后再用同样的的方法测输出~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zOOWe7Xzj.html
其他回答
第1个回答 2012-03-02
可能输出方有短路现象。
第2个回答 2012-03-02
检查变频器有无损坏,,输出端负载有无故障,,有开关有无缺相什么,的,,在送电试下啊
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-03-03
估计主回路有短路了,测量整流桥和IGBT模块是不是短路了
第4个回答 2012-03-02
可能是晶闸管坏了。
相似回答
变频器
启动前、启动中、
跳闸
后的应做哪些
检查?
答:
一:主要问题出在你的风机上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要问题是你变频器保护参数设定问题
。故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性跳闸,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。而正常保护动作应...
启动
变频器,变频器进线
电源上的自动空气
开关
掉闸是
怎么
回事
答:
你好!1,
核实电机功率,变频器功率,空气开关的额定电流是否合理。2,空气开关是否带漏电保护功能,带的话就去掉
。3,将变频器电源撤掉后送电,若不跳闸就是变频器坏了。若果是电机故障变频器会停止工作并显示故障类型。4,将变频器电源撤掉后送电,若果还跳闸就查空气开关和变频器之间的连线。5,去掉...
变频器
一送电就
跳闸,怎样
测量它是否坏了。
答:
1.先从简单的开始,判断断路器有没有损坏
。判断断路器有没有损坏就是从上面再接一组负载出来测试一下。一般断路器这种问题都是漏电保护,或者自动脱扣NG。只要带载就跳脱。2. 如果上面排除了断路器故障,那就是变频器故障。判断变频器的故障,最简单明了的判定方法就是拆开测模块。也可把整流模块输出...
有一台
运行中变频器
突然
跳闸,怎么
处理
答:
变频器
跳闸
原因:1,外部:外电路的断路器选型过小。2
,线线故障
变频器内部,1,变频内部短路,2、
检查变频器的
参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征...
变频器跳闸
处理
答:
一、电源
故障
引起的
变频器跳闸
电源瞬间断电或电压低落出现“欠电压”显示,或这瞬间过电压出现“过电压”显示,都可能会引起变频器跳闸停机,这种情况下电源恢复正常后即可重新起动。二、外部故障引起的变频器跳闸 如果输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频...
请教高手:ABB 7.5KW
变频器
频繁
跳闸,
无
故障
代码,请问
如何检查
处理?
答:
接触器或断路器有
故障
或者外部原因,比如电压不稳激活欠压线圈。电磁干扰,给
变频器
启停命令被干扰。逻辑电路出点有问题,比如DCSI/O模块触电,或者回路中的继电器等。振动导致虚接。
检查
柜内有没有烧蚀氧化的痕迹(包括盖板,可能有漏电或误接地)。天气原因比如雷雨天气,雷电对系统造成干扰。检查其他...
变频器跳闸
答:
我们可以
检测变频器
输出电压、电流检测电路等
故障
易发点来一一排除故障。变频器过载的主要原因 (1)机械负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。 (2)三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载
跳闸,
其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能...
变频器
过载
跳闸
的排除解决方法有哪些?
答:
在经过以上
检查
均未找到原因时,应检查是不是误动作。判断的方法是在轻载或空载的情况下,用电流表测量
变频器的
输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,如果显示屏显示的电流读数比实际测量的电流大得较多,则说明变频器内部的电流测量部分误差较大,“过载”
跳闸
有可能是误动作。
变频器的进线
接到漏电保护器上就
跳闸
答:
另一个可能导致
变频器进线
接到漏电保护器上跳闸的原因,在于变频器输出端
故障
。当变频器输出端有故障时,就有可能引起漏电,进而导致漏电保护
器跳闸
。解决此类问题的方法是首先
检查变频器
输出端是否正常工作。可以通过检查变频器控制面板的LED指示灯来判断变频器是否有输出信号。如果没有输出信号,则可能是...
大家正在搜
变频器漏电开关跳闸
abb变频器前面漏电开关跳闸
变频器上级开关跳闸原因
变频器装漏电保护器跳闸怎么办
变频器空开跳闸的原因
变频器运行时漏电跳闸
变频器启动漏电断路器跳闸
变频器电源空开跳闸
变频器一合闸就跳闸
相关问题
有一台运行中变频器突然跳闸,怎么处理
变频器进线加装漏电开关会跳闸....
变频器上面开关跳闸
变频器跳闸是什么原因?
变频器的过电流跳闸和过载跳闸的区别,维修变频器注意
变频器上电空气断路器就跳闸,如何处理?
如何处理ABB变频器运行时直流回路过压跳闸故障
变频器故障