99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比有多少
...同时安装两组
变比
分别为150/1与150/5的
电流互感器
?安装顺序有什么需 ...
答:
既然采用了两种
互感器
,那对应的二次表计或保护就一定有1A和5A的两种必须配合使用,安装顺序没有规定。同样容量的互感器,1A的带载能力比5A的大很多,可带阻抗是5A互感器的(5/1)的平方倍,即25倍。你可以看看一定是1A的互感器带的仪表或保护较多。
电流互感器
和电压互感器的
变比
咋算?
答:
选择互感器的原则是让示数位于量程中间附近位置。若实际
电流
在160-240A,表头10A,则选择变比40:1,让表头示数在3-6A附近。电压
互感器变比
选择亦如此。若实际电流、电压未知,应选取变比最大的,根据实际测得值选取合适变比。
变压器配比
互感器
答:
电度表的倍率是PT的
变比
和CT的变比的乘积,PT的变比为10/0.1=100 如果倍率是3000,那么CT的变比只能是30,用150/5的CT。变压器容量与
电流互感器
的配比 原则按变压器满载容量的额定电流来选取,取靠近的电流互感器规格,如,160-200kVA的配变常选取10/5,250-315kVA配变常选取20/5,400kVA的配变...
电流互感器
的
变比有
哪些?
答:
那就太多了,二次侧有5A和1A的。比如30/5、40/5、50/4、200/1、50/1等
电流互感器
的
变比
型号有哪些?
答:
7. 按电流比变换分 单电流比
电流互感器
。即一、二次绕组匝数固定,电流比不能改变,只能实现一种电流比变换的互感器。 多电流比电流互感器。即一、二次绕组匝数可改变,电流比可以改变,可实现不同电流比变换。 多个铁芯电流互感器。互感器有多个各自具有铁芯的二次绕组,以满足不同精度的测量和...
电流互感器变比
该怎么选择?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器
选择
变比
的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就选变比为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!选择电流互感器不能过大过小一般为...
低压
指针电流表显示0.5KA,
电流互感器变比
4000/5,那一次侧电流是
多少
答:
表计显示出来的就是一次测
电流
啊。二次侧电流是0.5ka/(4000/5)=0.625A。一般都是这个样子的。
关于
电流互感器
的
变比
答:
根据 GB 1208-2004 《
电流互感器
》CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数 其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值 CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的 500kV变电站CT额定电流一般选择...
电流互感器
的
变比
如何选择?
答:
略高于主电缆
电流
就行了,比如你穿过
互感器
的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器
电流互感器
怎么测量
变比
答:
因为有了电流互感器,所以电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。
低压电流互感器
计算方式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以
电流互感器变比
。例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用...