99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比有多少
互感器
怎样看倍率
答:
互感器的倍率看互感器铭牌的
变比
是多少,如变比是 100/5A,那么倍率就为20倍。互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝...
电流互感器
?
答:
此
互感器
的
变比
为150/5(穿心匝数为1),即30比1。也就是说,如果一根电缆穿过互感器,
电流
是150A,则互感器二次侧输出5A。图片中穿心匝数与电流比的关系对应表。
对于保护用的
电流互感器
,允许
变比
误差最大不超过
多少
答:
我国用于保护的
电流互感器
其准确级要求为:1.普通保护:5P级、10P级。正常情况下(在额定电流下)的
变比
误差分别是5P级的变比误差为±1%,10级的变比误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的变比误差是5P级为±5%,10P级为±10%。2.特殊保护:TYX级、TPY级、TPZ级。正常情况下(在额定电流下)的变比...
35kv
电流互感器变比
的规格有哪些
答:
电流互感器
的一次电流一般为10A、12.5A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们的十进位倍数;二次电流一般为1A或5A。生产厂家也可以为用户定制特殊
变比
的电流互感器。
220kV
电流互感器
常用的
变比
配置是怎样的,300/5A对于制造有什么不同?
答:
220kV及以上电压等级中,
电流互感器
选用1A的多,在220kV以下系统中,电流互感器选用5A的多。
零序
电流互感器
的
变比
通常是
多少
?接地整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。零序
电流互感器
的应用一般都选用较小
变比
,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150...
这个
电流互感器
的
变比
是
多少
?下口是250A的漏保
答:
这个
电流互
咸感器的
变比
是250/5,容量是3.75VA。精度是0.5级,一般用于计量。二次电流5A,电源频率50/60HZ,额定电压660V。
怎样通过计算电流确定
电流互感器
的
变比
答:
在机电式仪表中,存在最大量程的问题。互感器的额定变比存在适应仪表量程的问题。因而存在计算电流/
电流互感器
一次额定电流=70-80%限制。在采用了数显仪表后,由于数显仪表具有量程自动转换的功能,
互感器变比
不存在适应仪表量程的问题了。因此这个70-80%在数显仪表电路中,就没有任何意义了。在继电保护...
零序
电流互感器
的
变比
通常是
多少
及接地整定值是多少?
答:
建议零序
电流互感器变比
选用:50/1;100/1;150/1;200/1;100/5;200/5。4 中性点不接地和消弧线圈接地系统用零序电流互感器变比的选择。这种系统接地电流较大时,或保护最小启动电流较小时,可选用大一些变化的零序电流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性点不接地系统...
电流互感器变比有
哪些
答:
3. 一次感应
变比
:一次感应变比是指
电流互感器
在一次绕组感应的电压与二次绕组中的电流之间的比例关系。这种变比主要用于特殊类型的电流互感器,如用于测量电流的电压互感器。以上就是电流互感器的几种主要变比。不同的变比适用于不同的应用场景,设计电流互感器时,需要根据实际需求选择合适的变比,以保证...