99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比有多少
电流互感器
的
变比
误差超过10%会有什么危害
答:
会使主电路
电流
不能准确测量出来,电流表和电度表不能准确记录电流大小和消耗功率。
核查
低压电流互感器变比有
哪些方法
答:
核查
低压电流互感器变比
的方法:法1、电流互感器的说明书上会标定一次侧电流和二次侧电流,求二者的比值即可。法2、用电流计测一次侧和二次侧的电流,求二者的比值。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此...
互感器电流
比400/5什么意思
答:
400/5指的是一次额定电流400A,二次输出电流5A,
变比
80,80/1指的是一次额定电流80A,二次输出电流1A,变比80。虽然变比一样,要看你的一次额定电流是多少,如果一次测量的额定电流是200A,只能用400/5的
电流互感器
,还有就是二次输出电流,一个是5A一个是1A,要看你连接的二次设备额定电流是多少...
对于保护用的
电流互感器
,允许
变比
误差最大不超过
多少
答:
我国用于保护的
电流互感器
其准确级要求为:1.普通保护:5P级、10P级。正常情况下(在额定电流下)的
变比
误差分别是5P级的变比误差为±1%,10级的变比误差为±3%;在额定准确限值一次电流下的变比误差是5P级为±5%,10P级为±10%。2.特殊保护:TYX级、TPY级、TPZ级。正常情况下(在额定电流下)的变比...
电压互感器与
电流互感器
的
变比
怎样计算?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。
电流互感器变比
:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
只有
电流互感器
的
变比
要怎么计算电度表的走了
多少
答:
首先要知道电度表“走”了几个“数字”,然后用
电流互感器
的
变比
与其相乘得数就是实际用电量,比如说电度表走了50个字,电流互感器的变比是100/5,也就是倍率是100/5=20,实际用电量就是50*20=1000度电
电流互感器
的
变比
是不是越高计量越准
答:
当一次匝数一定时,
变比
越高,而二次匝数越多,此时变化二次绕组的一匝,对误差的变化较小,通过调节二次绕组的匝数,可以比较精确地调整误差,所以变比越高,误差越小。
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,...
电流互感器
的
变比
如果选小了会怎样?
答:
电流互感器变比
过小,电流互感器过载时,因负载过大,在一定范围内不会饱和,其二次电流超过电能表的最大额定电流,会成比例地增大与之配套的电能表也会过载。由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负误差也越来...
我有一个300/5的
电流互感器
,
变比
为60,二次容量为30VA。怎样保证二次侧...
答:
30VA/5A=6V 6V/5A=1.2Ω 只要
电流互感器
二次串联回路的总电阻小于1.2Ω即可。
sh-1000/
变比
10000/380,
电流互感器
150/5,高压侧二资金电流1.9A,在理...
答:
SH代表变压器形式,非晶合金变压器 1000代表额定容量为1000KVA 10000/380代表一次额定电压10KV,二次0.38KV CT(
电流互感器
)
变比
是150/5二次侧1.9A代表一次侧电流为1.9/5*150=57A 按变压器效率98%算的话,二次侧电流应该为57*10000/380*0.98=1470A,已经接近额定负荷了(额定电流一次侧57.7A,...
棣栭〉