核查低压电流互感器变比有哪些方法

如题所述

核查低压电流互感器变比的方法:
法1、电流互感器的说明书上会标定一次侧电流和二次侧电流,求二者的比值即可。
法2、用电流计测一次侧和二次侧的电流,求二者的比值。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-21
使用电流互感器测试仪测量电流互感器的变比。

参考资料可以参看:中国电力试验设备网。

基本型--电流互感器综合特性测试仪(1000V/600A)

◆伏安特性测试◆变比测试◆角差测试◆比差测试◆极性判别◆自动计算5%和10%误差曲线
◆一次通流(二次回路检测)◆退磁◆工频交流耐压测试◆自动计算打印伏安拐点值

主要特点

◆安全可靠:国内首创MBC电源控制技术,单相AC220V输入电源,全隔离输出,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实验要求,存在极大的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。

◆符合国家检修规程:设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。

◆功能齐全:可检测CT的伏安特性、变比、极性、自动计算拐点电压和电流值及5%和10%误差曲线、二次交流耐压、CT一次通流(二次回路检查)和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。

◆接线方式简单:采用单电源输入端口;仅有6个测试端口就可完成CT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;

◆操作简单:采用旋转鼠标和大液晶显示器,操作方式简单,图形显示清晰,直观方便。

◆快速打印:采用热敏打印机,快速打印检测数据,非常适合进行现场数据对比。

◆大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后不丢失,可随时存取。

◆USB接口:方便连接新式笔记本电脑,上传测试数据,进行编辑保存。

◆体积小,重量轻:方便现场使用。

主要测试功能

◆伏安特性测试
◆变比测试
◆角差测试
◆比差测试
◆极性判别
◆自动计算5%和10%误差曲线
◆一次通流(二次回路检测)
◆退磁
◆工频交流耐压测试
◆自动计算打印伏安拐点值

主要技术参数

◆工作电源:AC220V±10V
◆电源输入和输出频率:50-60Hz
◆设备电源输出波形:正弦波
◆伏安特性单机输出电压:0-1000V
◆伏安输出电流:0-15 A
◆变比试验单机输出电流:0-600 A
◆误差:I≤0.5%、U≤0.5%
◆工作温度:-10~40℃
◆相对湿度:<85%
◆外形尺寸:400 X 300 X 280(mm)

伏安特性测试电压/电流参数设置对应表:

输出电压 0-200V 200-500V 500-1000V
输出电流 0-15A 0-10A 0-5A

注意:伏安特性参数设置范围请参考上表,否则可能损坏设备。
第2个回答  2011-01-21
用钳形电流表测一次母线的电流和二次线的电流是否和电流互感器变比一样本回答被网友采纳
相似回答