99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比怎么算
高
低压电流互感器变比怎么算
及型号如何选择?
答:
用高
低压电流互感器变比怎么算
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器变比最大应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际电流为...
电流互感器变比怎样计算
?
答:
低压电流互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
互感器变比怎么算
答:
电流互感器的二次侧都是5A。
电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流
。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—...
互感器
的
变比怎么计算
?
答:
电流互器的二次电流都是标准的5安。
只需要用一次电流除以二次电流就可以计算
。一次电流与穿芯匝数有关。一般都有铭牌给出表格匝数与一次电流。例如,200/5=40
...单相接地保护需加装零序
电流互感器
,
怎么计算变比
?
答:
你好!要躲过变压器三相不平衡电流,
一般选择变压器二次电流的3分之1,即2500*1.44/3=1200A
,这是一次电流,即1200/5或300/1的,要搭配一个过流继电器,使低压侧总开关跳闸。
互感器变比怎么算
答:
电流法测量
电流互感器
的
变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
电流互感器变比怎么算
答:
电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流
。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:
(当月抄见电量—上月底数)
...
两相变压器,高压侧为6kv,
低压
侧为1140v,
变比
是多少。
怎么算
啊
答:
变压器高压侧额定电流为165.337A,采用300/5
电流互感器
二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。
低压
侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流...
电流互感器
的
变比怎么计算
使用?
答:
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的
互感器
,它的
变比
不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次
电流
大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。以此例推。
请问
低压
(380v)的
电流互感器
600/1A的
变比
是多少?
答:
变比
就是600:1。即一次穿心1匝电缆,此电缆流过600A
电流
,二次侧会输出1A电流。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
540Kw计算低压互感器变比
110kv电流互感器变比计算
电流互感器额定变比怎么算
高压电流互感器变比怎么计算
根据容量计算电流互感器变比
低压电流互感器变比规格表
变压器配互感器配变比的计算
高供高计电流互感器变比计算
电流互感器的变比是谁比谁