电流互感器怎么计算
答:
如:1000/5的
电流互感器
,
变比
为200,即,当二次侧电流为1A时,一次电流为200A。一般电路互感器有多组接线端,1S1、1S2;2S1、2S2;3S1、3S2等,其对应不同的精度,也有不同变比的。包括:计量、测量、保护等,参照标牌选好对应的变比即可
计算
。注:电流超过电流互感器额定电流时,线圈饱和,二...
低压电流互感器变比
大小安装时应该
怎计算
才适合选用
答:
先确定你的有功功率和最大电流值。 如果选用国网公司的
低压电流互感器
,那么就选(大于等于)最大电流值/5A或/1A的电流互感器即可,因为它们的饱和度都在160-200%之间。电流密度在2.5-3A左右。 如果选用市场上普通的电流互感器,那你要注意啦,因为一般厂家选用的漆包线较细,电流密度大,容易发热。建议选用比最大电流...
电流互感器
的
变比
是多少?
答:
电流互感器变比
该怎么选择?具体方法是什么?1.一般电流互感器变比为:?/5 ?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要...
电流互感器
和电压互感器的
变比
咋算?
答:
选择互感器的原则是让示数位于量程中间附近位置。若实际
电流
在160-240A,表头10A,则选择变比40:1,让表头示数在3-6A附近。电压
互感器变比
选择亦如此。若实际电流、电压未知,应选取变比最大的,根据实际测得值选取合适变比。
低压
无功功率补偿柜里的
互感器变比
根据什么选择,有
计算
公式吗_百度知 ...
答:
电流互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,你就要选择500/5的互感器。
低压
无功功率补偿柜里的
互感器变比
根据你用的电容器大小、和柜内安装数量来选择。例如、...
电流互感器变比
是2000比5
怎么算
它的度数
答:
电流法测量
电流互感器
的
变比
作为一种传统的试验方法,各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流。对于三相变压器而言,高压绕组额定线电压U1N和
低压
绕组额定线电压U2N之比。电压互感器一次绕组与...
0.4KV
低压
电容柜的
计算电流
电流互感器变比怎么
确定?变压器是500kVA的...
答:
你这个配置不合理。1、无功补偿是按照负荷性质和功率因数来确定的。2、176kvar对于500kVA的变压器,补偿大了,8路也不对,单相16,是11组。3、无功电流等于无功容量除以0.4kv除以1.732。
互感器变比计算电流
的1.5倍来确定。
怎么计算
电压、
电流互感器
的
变比
、功率变比??谢谢
答:
电压、电流互感器的变比在铭牌上有的,功率的变比等于电压互感器变比乘以
电流互感器变比
。
0.4kv
低压
电容柜的
计算电流
电流互感器变比怎么
确定
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:你说的【
低压
电容柜的
计算电流
的
电流互感器
】,我理解应该是:给电容柜的电流采样互感器吧?如果我的理解是对的,那么,你按补偿柜的设计规范选取就可以了。通常,我们就是按变压器的额定输出电流为标准。
电压变比和
电流变比
是什么意思,值大概是多少呢?
答:
电压变比和
电流变比
是用在变压器上的。变压器两侧线圈的电压变比等于匝数比,
电流变比
等于匝数的反比。电压互感器和
电流互感器
的原理和变压器相同,例如电压互感器规格为110kv/100v,那它的电压变比就是110000/100。例如电流互感器规格为3000A/5A,那么它的电流变比就是3000/5。