99问答网
所有问题
当前搜索:
540Kw计算低压互感器变比
互感器变比
怎么
算
答:
电流互感器的二次侧都是5A。
电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流
。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—...
高
低压
电流
互感器变比
怎么
算
及如何选择?
答:
根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流
互感器变比
最大应为:N=I1RT /(0.7*5);I1RT ---变压器一次侧额定电流A;N---电流互感器变比;也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。电...
互感器
的
变比
怎么
计算
?
答:
电流互器的二次电流都是标准的5安。只需要用一次电流除以二次电流就可以
计算
。一次电流与穿芯匝数有关。一般都有铭牌给出表格匝数与一次电流。例如,200/5=40
互感器变比
怎么
算
?
答:
电压互感器变比:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)
。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
互感器变比
怎么
算
答:
电流法测量电流
互感器
的
变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以
计算
出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
知道电压,知道
功率
,怎么
计算互感器变比
啊……
答:
是要知道电流
互感器变比
吗。首先根据电压和负荷
功率计算
负荷电流,单相系统电流I=
功率KW
/电压KV/功率因数=电流A。三相系统电流I=P/√3/U/cosφ 再根据计算负荷电流选择电流互感器一次额定电流,使互感器一次电流大于计算负荷电流即可。互感器二次电流根据二次设备额定电流一致(如二次设备为5A,则互感器...
电流
互感器变比
怎么
算
答:
电流互感器的
变比
就是一次侧电流除以二次侧电流。因为有了电流互感器,所以我们的电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。
低压
电流
互感器计算
方式是:(当月抄见电量—上月底数)...
电流
互感器变比
怎样
计算
?
答:
低压
电流
互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
低压
电流
互感器
的
变比
是多少?
答:
低压
电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流
互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
怎样
计算互感器变比
答:
对于电流互感器,原边输入电流除以副边输出电流等于变比;对于电压互感器,原边输入电压除以副边输出电压等于变比;
互感器变比
是互感器的重要参数,正规厂家的互感器在铭牌上会标识变比。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何计算互感器用多大
低压电流互感器变比有多少
电流互感器的变比是怎么算
低压互感器变比大小怎么配
低压计量互感器变比计算方式
根据容量计算电流互感器变比
低压互感器计算公式是什么
110kv电流互感器变比计算
怎么算互感器变比公式