电流互感器的变比如果选小了会怎样?

在630KVA变压器二次侧装设一个三相四线电表,要用三个电流互感器,变压器二次侧额定电流也就960A左右。如果用的电流互感器变比是800/5的,长期使用会发生什么情况?

电流互感器变比过小,电流互感器过载时,因负载过大,在一定范围内不会饱和,其二次电流超过电能表的最大额定电流,会成比例地增大与之配套的电能表也会过载。

由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。如果负载电流超过额定电流60%时,100m线路损耗率高达19.6%。

经过供电局反复测试分析负载过大,电流互感器变比过小时无法保证计量的真实性,线损的准确性,电流互感器使用时工作电流不得超过1.2倍额定值。

扩展资料:

互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。

当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许电流误差为1%、3%,其复合误差分别为5%、10%。

电流互感器由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-09
你好!
1、你长时间使用变比小的互感器对电路正常工作没有任何影响;
2、电流变比选小,电表计量不准确。正常来说互感器初级电流选小的话,电能误差是偏小的。这个比较好理解吧。就是说100/5的话,正常是初级输入100A时,次线输出5A,如果初级输入200A时,按推理应该是次级输出10A,对吧,但因磁饱和的存在,这个是不是变得不可能了?
第2个回答  推荐于2017-09-25
这个没什么大影响的,虽然从额定数据上考虑,额定电流超过了CT的一次额定电流,但是你从实际运行角度考虑,变压器一般是不会满载运行的,有时也就是达到额定功率的60~70%,所以电流互感器一般不会满负荷或超负荷工作。如果变压器一直满负荷工作倒是会影响CT以及电度表的测量精度。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-07-09
变压器满负荷工作时,互感器的初级电流(960A)达到其额定电流(800A)的120%,互感器工作在极限状态,互感器铁心接近甚至达到饱和,长期使用互感器会发热,甚至烧毁互感器。
第4个回答  2010-07-11
测量精度达不到
相似回答