电流互感器变比选择是大好还是小好?

如题所述

电流互感器变比偏小的影响有:

1、经过供电局反复测试分析负载过大,电流互感器变比过小时无法保证计量的真实性,线损的准确性。电流互感器使用时工作电流不得超过1.2倍额定值。

2、在实际工作中电能计量装置如果出现电流互

感器和电能表选用不当,会给供电造成很大损失。由于电流互感器过小,负载增大,计量装置无法求证一个准确系数,增大电量损失。

3、当电流互感器过载时,因负载过大,电流互感器变比过小时,在一定范围内不会饱和,其二次电流超过电能表的最大额定电流,会成比例地增大与之配套的电能表也会过载。

由此可知,在实际电流大于电能表最大额定电流时,由于电能表有一定的过载能力而不会烧毁,但电能表误差较大,并随着过载电流增加,负误差也越来越大,即电能表越来越偏慢。如果负载电流超过额定电流60%时,100m线路损耗率高达19.6%。

电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。

电流互感器是由闭合的铁心和 绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联 线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答