电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?老弟刚接触互感器没多久,还不知道怎么去选择。

如题所述

根据主电流即所用没备一次侧电流略大一点就行。如一台45Kw电机额定电流的90A,选电流互比100/5就行了!

刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这一块的,经常会接触到这些,所以这些我也基本都知道,就回答你了,我自己经常会买一些 10KV  35KV 的互感器啊  断路器啊等等,

我自己经常会去一家买, 合作了也快四年了,对他们很放心。我把他们家的截图给你看下吧,你要有兴趣  也可以去看看的。里面的东西蛮齐全的,我基本都是去他们家买的。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-06
以安装三相电度表为例,电度表是5A,实际电流500A,那么就买大于100倍变比的就好了。
第2个回答  2020-07-06
电流互感器量程根据一次回路电流来选择,大于大于1.2倍即可。电流互感器容量根据二次侧所接负载确定,要大于二次侧负载。电流互感器的准确度等级要满足二次侧计量的精度要求。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-07-06
电流互感器的一次电流应该根据最大负载电流确定。
相似回答