电流互感器变比选择是大好还是小好?

如题所述

一般电流互感器变比为:?/5
?就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流。
比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,
如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器,总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少),?一定不要小于你测试电流,但也不能比实际电流大的太多,一半控制在实际电流的1.5陪就行。
还有个简单的办法,看你要装的互感器的上端或者下端有么有空气开关,如果有,看空气开关是多少A的,例如:空气开关为300A,那你就选择300/5的互感器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13
  1、相同准确度等级的情况下,互感器量程越接近实际电流,准确度越高。根据个人的情况,30A/5A比50A/5A更合适。
2、变比不宜低于50/5的说法是不科学的。
测量用电流互感器主要有两个作用,一是变化电流,二是隔离一次和二次回路。隔离必须满足必要的电压等级和绝缘要求。电流变换没有变比的要求,实际上,原边电流等于副边电流,甚至原边电流小于副边电流都是很正常的。
比如说,1A电流测量,就可以采用1A/5A的电流互感器。此外,还有作为升流器使用标准互感器,可以达到很高的准确度等级。
相似回答