电流互感器的变比如何选择

如题所述

根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:

N=I1RT /(0.7*5);

I1RT ----变压器一次侧额定电流, A;

N----电流互感器的变比;
也就是一般可以按照实际电流为互感器一次电流的80%来选择。
电流互感器选择变比一般应结合实际负荷综合考虑计量(精度)和保护装置的要求。不能一味地考虑某一方面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-16
根据主电流即所用没备一次侧电流略大一点就行。如一台45Kw电机额定电流的90A,选电流互比100/5就行了!
第2个回答  2008-08-10
取最大电流的150-200%
第3个回答  2020-01-11
朋友,这个根本不用计算公式的啊,你只要选择互感器的变比大于所配用电流互感器的设备电流的两倍就可以的。
第4个回答  2008-08-10
最大电流四分之三!超过两百互感器就烧焦了.
相似回答