电流互感器怎么测量变比

如题所述

电流互感器的二次侧都是5A。电流互感器的变比就是一次侧电流除以二次侧电流。

因为有了电流互感器,所以电流表都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。

低压电流互感器计算方式是:(当月抄见电量—上月底数)乘以电流互感器变比。例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5,当月实际用电500KWH.

10KV计量是:例如:本月100KWH—上月50KWH=50*50/5*100。

电流互感器在工作时,二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

扩展资料:

输电线路上TA的配置原则

在TV的计算变比过程中,在型号的选择中,主要是电压互感器型号选择上突出使用条件的运用,

单相接地在全面检查一次回路单相接地的过程中,采用的主要是三相电压互感器的运行,可以实现在电压互感器精确等级下的工作,并接入一定的测量仪表,在继电器与自动装置中形成对二次负荷的计算,也就是S2≤Sn的计算运用。

同时,在TV变比的型号选择中,由于线路电压为220kV,因此,在型号的选择上使用的是YDR—220型号,这种型号的运用,突出实现在电压互感器、单相以及电容式的选择中,形成多方面的技术控制。同时,可以采用多角度的配置方式,实现对TV变比的综合计算,在输电线路与继电保护的综合功能中,结合电力系统规程,更好的对整个管理与技术提供相应的服务。

参考资料来源:百度百科-变比

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11
  1、可以用CT变比测试仪器进行测量,也可以用大电流发生器在CT一次侧加入恒定电流,再二次侧测量流过二次绕组的电流,根据计算结果就可以知道电流互感器的变比了。
例如,500/5的CT 若在一次侧通入100A电流的话那么二次侧就有1A电流了
  2、所谓电流互感器变比就是说一次侧电流与二次侧电流的比例,比如500/5、250/5、100/5、75/5、50/5、25/5等,比如500/5就是说当一次电流达到500A的时候,二次侧感应的电流为5A,这两种的比值就是变比。一般在一次侧电流比较大的情况下,为避免检测和控制仪器设备流经的电流过大,而照成不必要的成本的投入或过多的电流损耗,所以经过电流互感器将大电流变成小电流。变比是在针对不同负荷大小情况下设计的。一次电流大时,变比就大,反之就小。但必须合适,比如一次电流最大值长时间超过300A,而你选的250/5的电流互感器就会因为过载而烧毁,但一次侧电流较小,你选用较大的电流互感器,计量就会不准确。
第2个回答  2012-04-10
可以用CT变比测试仪器进行测量,也可以用大电流发生器在CT一次侧加入恒定电流,再二次侧测量流过二次绕组的电流,根据计算结果就可以知道电流互感器的变比了。
例如,500/5的CT 若在一次侧通入100A电流的话那么二次侧就有1A电流了本回答被网友采纳
第3个回答  2012-04-08
你的问题理解起来有点费劲,我就按我理解的解释吧。
电流互感器又叫CT,我们国家电力系统一般都是1A系统和5A系统,220kV及以下变电站都用5A系统,330kV及以上变电站用1A系统。以5A系统的CT为例,我们常见有200/5、300/5、400/5、600/5、1200/5、3000/5、4000/5等等。
以200/5的CT为例做计算,系数就是40,很简单就是200除以5,比如你知道二次的电流是1A,那么一次电流就是40A,也就是二次电流乘以系数。
如果我们不知道CT变比是多少,但是知道一次电流是60A,二次电流是1A,就能求出CT变比,60/1,化为5A系统,分子、分母都乘以5,就是300/5。
还有一种情况就是,既不知道CT一次电流,也不知道二次电流,那就要数CT的匝数,具体算法要看高中物理了,时间久了我也忘了,见笑了。
第4个回答  2012-04-07
就是一次和二次的电流比值。一般不是校准或检定的话,直接看铭牌数据就行了。校准或检定有专用的设备,还需按照检定规程进行才有效。