推荐答案 2011-03-24
电流互感器变比为:一次电流/二次电流
一次电流由回路电流确定,一般为回路最大电流向上取一个整数值;常用值有10,20,3,40,50,75,80,100,150,200,300等等
二次电流取决于二次仪表需要,常用有5A,1A两种,电气设备中常用5A,仪表内部取样多为1A,也可按需要做4-20mA等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/veveXWXvB.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-08-25
你要问的是依据电路中的电流如何选用
电流表
以及与电流表配用的
电流互感器
的问题吧。
举个例子说明:
例如要给一个380V,10KW的电机供电,那么要如何选择电流表和电流互感器。
依据电机功率可算出电流为19A (P=1.732*U*I*cosφ)
电流表一般在1/3—1/2的位置显示比较准确,那么我们选电流表的量程为50A的
那么也就可以知道电流互感器就要选50/5的
希望我的回答对你有帮助
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-24
要看负载电流的大小,测量和保护用的不一样。
第3个回答 2011-04-02
http://wenku.baidu.com/view/7ec5d023192e45361066f5e1.html
这里有湖北电力专家的文章,很详细。
相似回答
电流互感器的变比如何
选择具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
电流互感器变比
的选择方法是什么?
答:
1.一般电流互感器变比为:?/5 ?
就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流
。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)...
电流互感器变比
该
怎么
选择?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比的时候,
一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就选变比为300/5的电流互感器
!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!选择电流互感器不能过大过小一般为额...
正在使用的
电流互感器
铭牌上有三种
变比
比,
怎么确定
是哪一个
变比
在使用...
答:
依据主电路的额定电流选取即可
。例如50 /5,100 /5,150 /5。如果额定流小于50 A选50 /5。如果大于50小于100。选100 /5。
电流互感器变比
该
怎么
选择?具体方法是什么?有人知道吗
答:
电流互感器最大输出都是5A,
根据
被测导线最大工作电流选择
电流互感器变比
,比如导线最大电流是180A,就可以选择200/5电流互感器。
怎样
计算
互感器的
变流比?
答:
互感器的
电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,
根据电流
比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5
电流互感器
1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。 当没有电压互感器,其
变比按
“1”计算。即: 采用...
电流互感器变比怎么
计算使用
答:
电流法测量
电流互感器的变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,
根据
标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
电流互感器变比怎样
计算?
答:
低压
电流互感器
型号不同,
变比
的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的
电流互感器变比怎么
计算?有没有公式...
答:
电流法测量
电流互感器的变比
为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,
根据
标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测电流互感器的...
大家正在搜
电流互感器额定电流比
电压变比和电流变比怎么算了
电流互感器电流比关系
电流互感器二次侧额定电流一般为
电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器二次电流
电流互感器电流方向
变压器变比与电流的关系
电流变比什么怎么计算
相关问题
怎样通过计算电流确定电流互感器的变比
电流互感器的变比怎么确定?
如何确定电流互感器的变比,准确级
电流互感器变比怎么计算使用
0.4kv低压电容柜的计算电流 电流互感器变比怎么确定
电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
请问10KV配电系统中,高压进线柜里的电流互感器的变比是怎么...
电流互感器变比怎么计算使用