99问答网
所有问题
请问10KV配电系统中,高压进线柜里的电流互感器的变比是怎么确定的,有什么经验或计算公式?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-10-12
根据进线电流和出线的负荷电流总和来确定的。一般按负荷KVA/电压KV/1.732*1.5倍来计算CT的变比.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WvWWtvWvj.html
其他回答
第1个回答 2009-10-12
根据你进线的负荷电流来确定的。
第2个回答 2009-10-12
根据线上电流和仪表量程确定
第3个回答 2018-03-10
出门右拐
相似回答
您好
,10KV
变
配电
室
高压柜
计量
柜的电流互感器变比怎么
计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2。
电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法
。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
10kv高压进线
总柜 高压计量柜及出线
柜电流互感器变比怎么
计算
答:
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比
.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
10kv的
开关
柜,电流互感器变比
为多少?
答:
10kv的开关柜,电流互感器变比为3000/5A,这个时候的电量计算方法是这样的:
电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率
。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
...
请问10kv配电
室中置柜内的CT
是怎么
选择
变比的
?我这个是2台1600KVA...
答:
电流互感器(CT)的变比是依据负荷的大小而变化的
,进线柜带两台变压器,电流大,就需要变比大一些,如400/5;出线柜只带一台变压器,相对电流小,就用小变比的,如150/5;一般来说,电流互感器的变比约为最大负荷电流的2倍左右;联络柜要看通过的最大负荷电流而定,是的联络柜只带一台变压器,所...
请问10KV系统中
选择保护用
电流互感器变比
如何选?
答:
举例1000变压器)1000/10/1.732=57.73 57.73/3.5*5=82.47
互感器
应该选择100/5A 0.5 10P10 但是速短只有 17.3倍。(基本就够用了)所以遇到要求设20倍的地区 要不选择150/5 0.5 10P10(不太精确) 要不选择100/5 0.5 10P15 或者10P20(价格稍贵)具体看情况选择。
10KV高压
开关
的电流
1250A,如何选择
电流互感器的变比
及容量
答:
电流互感器的变比
及容量选择,要根据负荷电流的大小和保护计量装置的精度要求来选配,断路器
的电流
都比负荷电流大很多(甚至几倍)。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次...
10kv
计量器
,电流互感器
大概
变比是
多大的?
答:
10kV高压
计量,电压互感器
变比都是10kV
/0.1kV
,电流互感器的变比
,是根据后端负荷来定的。比如说后端是500kVA的变压器,那可以选50/5的,如果是630kVA的变压器,可以选75/5的。总之是根据后端负荷的大小,计算出额定电流来
确定的,
选太大或者太小,都会造成计量不准确 ...
在
10KV系统中,
如何根据变压器大小来选择
电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是
10kV,
但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应选择低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
在
10KV系统中,
如何根据变压器大小来选择
电流互感器
答:
也就是0.38KV。根号3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要使用200/5的也可以,但可能会使计量有误差。计算CT
的变比
的时候,首先应该看是高供高量还是高供低量,选择的U参数是不一样的。给你一个简化的公式,高量CT=容量*0.06,低量CT=容量*1.5。
大家正在搜
高压配电房工具柜有什么
高压配电室电容柜的作用
高压配电柜直流屏的作用
高压配电室电容柜的功率因数
高压变压器柜
高压配电室有哪些柜子
高压柜保护装置有什么
没有电容柜对配电室有影响吗
10kv高压配电柜原理图
相关问题
10kV 中高压进线柜和计量柜内的电压互感器分别有什么作用?
10KV的高压柜的进线柜的有关电流互感器问题
10kv进线柜电流互感器参数看不懂,请教高人
为什么进线柜的电流互感器是四个,有什么作用,请高手回答
10KV高压柜采用下进线方式,电流互感器一次、二次怎么接线?...
10KV高压进线为什么就只套两个电流互感器?
进线柜、馈线柜中的电流互感器作用是什么,知道的朋友解释下
10kv高压柜电流互感器A,C相