99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比有多少
低压
无功功率补偿柜里的
互感器变比
根据什么选择,有计算公式吗_百度知 ...
答:
电流互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照补偿的最大电流来选择,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,你就要选择500/5的互感器。
低压
无功功率补偿柜里的
互感器变比
根据你用的电容器大小、和柜内安装数量来选择。例如、...
低压
供电变压器
互感器
配比小了是否会造成关口表统计线损率为负线损?例...
答:
会的,400kVa公变一般采用高供低计,二次侧电压380V也就是平时常说的0.4kV。经验法400/(1.732*0.4)得知
电流互感器
至少应采用600/5的
变比
,采用500/5的变比,说直接点就是变压器满载的情况下,变压器二次侧最大电流会超过互感器的“量程”,但是一般公变是不会达到满负荷运行的,所以主要考虑是...
电流互感器
的比率是
多少
?
答:
有些
电流互感器
的
变比
可以低至5比1,而有些则可以高至1000比1。因此,在使用电流互感器之前,需要准确地确定电流的变比,以确保所得到的结果是准确的。总之,“100比5”这个比例是电流互感器中非常重要的参数,它可以帮助电力工程师智能地测量和控制电流,从而保证电力系统运行的安全和稳定。
0.4kv
低压
电容柜的计算电流
电流互感器变比
怎么确定
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:你说的【
低压
电容柜的计算电流的
电流互感器
】,我理解应该是:给电容柜的电流采样互感器吧?如果我的理解是对的,那么,你按补偿柜的设计规范选取就可以了。通常,我们就是按变压器的额定输出电流为标准。
计量用
低压电流互感器
的倍率是75A/5A,额定一次电流扩大倍数为1.5,二...
答:
只要看
变比
是75/5A就行了,其它的参数跟计费没有关系,75/5A变比是15倍,一次
电流
15A时,二次电流是1A,电表走一度电实际用电15度
电流互感器变比
该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流互感器
的
变比
选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
关于
电流互感器
的
变比有多少
种
答:
电流互感器
常见
变比
如下:一共25种。二次侧:5A,1A 一次侧:(A):15,20,25,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000,2500等 直流屏免维护电池组常见容量:12,24,38,40,60,65,80,100,180,300,500A·h等 ...
低压
配电柜三相四线表前每相电穿过2个600/5的
电流互感器
,倍率是...
答:
图中光线太暗,看不清。每相穿两个流互应该是各有用途,其中一个用于计量的,
变比
是600/5,倍率是120倍。
...
低压
实际电流、功率应为
多少
?
电流互感器变比
为400/5,谢谢
答:
你的题目可能问的有问题,这个
低压
是指哪部分?是指
电流互感器
的二次还是指变成400V后的低压?是指互感器的二次部分的话,那就按互感器的
变比
400/5时计算得300/(400/5)=3.75(A)功率就不好算了,因为电流互感器是没有电压值的,如果按电压互感器转换的低压100V来进行计算的话,那就乱套了。现...
电流互感器变比
是20/5,
低压
线路实际电流值为40A,运行有什么危害?
答:
首先TC选型时就应该根据一次
电流
来选的,额定一次电流要小于实际一次电流,20/5就是一次电流20A,二次5A,而楼主实际电流时40A,这样是会影响测量精度,长期运行的话,易导致过热
互感器
烧毁。