99问答网
所有问题
电流互感器变比是20/5,低压线路实际电流值为40A,运行有什么危害?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-22
首先TC选型时就应该根据一次电流来选的,额定一次电流要小于实际一次电流,20/5就是一次电流20A,二次5A,而楼主实际电流时40A,这样是会影响测量精度,长期运行的话,易导致过热互感器烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/e7XBXBzWv.html
其他回答
第1个回答 2012-08-23
你这样超过了电流互感器的量程。
会造成电流互感器二次侧输出过载,损坏电流互感器。
本回答被网友采纳
第2个回答 2017-10-14
电流互感器将出现磁饱和而发热,长时间甚致会出现爆裂。
第3个回答 2012-08-25
建议更换为变比为40/5或者50/5的互感器,尽快!原因大家已经说了
相似回答
电流互感器
的变化比
为40
/
5,
其二次侧接有
变比为20
/5
答:
2、使用40/5的
电流互感器
时,最大量程
电流为40A,
使用20/5的电流互感器时,最大量程电流为20A;所以二者是对应的,即满刻度电流为20A的电流表指示的百分数,换算后就是满刻度电流为40A的电流表指示的百分数;在本例中,满刻度电流为20A的电流表指示10A,指示的是50%,则在满刻度电流为40A的电流表中...
...
电流互感器
接线的问题 互感器的
变比是20
/
5
.电流表的变比也是20/5...
答:
绕2有个好处是,在
互感器
满量程时,避免仪表也到满量程,因为仪表仪表是有误差的。绕2之后就是互感器在满量程时
,电流
表在1/2的位置,即使有误差,也不致于超过量程。
电流互感器变比
200/5一次侧能通过的最大
电流是?
答:
10KV 200/5的
电流互感器
一次侧能通过的最大电流是200A.电流互感器如果通过电流超过200A二次侧电流过大,对互感器的二次侧也会过载。就拿你说的200/5的电流互感器来说吧,该互感器的一次额定电流是200A,而二次额定
电流是5
安,就说明一次二次之间的电流传变倍数是200除以5等于40,简单说这个互感...
低压电流互感器
的
变比
没有45/5的吗?
答:
没有45/5A。根据国标GB1208-1997规定,在要求的变比前后,有40/5,50/5。电流互感器原理是依据电磁感应原理的。
电流互感器是
由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中
,电流
...
电流互感器,变比为
200/1和变比为1000/
5,
一样嘛
?有什么
区别?
答:
不一样,设200/1为L1,1000/5为L2,1, 测量范围不同,L1大约在40—2
40A,
L2大约在200—1200A。2, 带载能力不同,有些电路
,电流互感器
要驱动保护继电器。
设备装有电流保护
,电流互感器
的
变比是
200/
5,
整定值是4A,
答:
200/
5互感器
整定值4A,那么设备保护
电流值为
4*200/5=160A 变为300/5的
互感器,
设备过电流保护值不变也是160A,整定值是=160/300/5=2.667A
...取样
互感器是
500/5的可
实际电流是
70A请问这样有影响吗
答:
有一定影响,你可将互感器穿心5次,相当于
互感器变比
变为100/5,并将无功补偿装置的互感器变比设
为20
。
已知三相电流表
变比,
知道显示
电流,
知道
电流互感器
的变比求
实际电流
答:
我想可能问的有遗漏,电流表显示的电流就是
实际电流,
这个实际电流是一次电流也是工作电流。你可能问互感器二次的实际电流,也是电流表的工作电流。比如100比5的
电流互感器,变比是20,
电流表显示80安,那么电流互感器一次工作电流就是80安
,电流互感器
二次也就是电流表的工作电流是4安。求电流表的工作...
10kv电度表已知
电流互感器变比
200/5,该表度表
5,实际
电量是多少
答:
电流互感器
的
变比是
200/5=40,就是说实际通过的
电流是
40安培的话在电流表上面显示的是1安培,同理就是200安培
大家正在搜
低压电流互感器变比怎么算
低压电流互感器变比规格
低压电流互感器变比选择
电流互感器实际变比
高压电流互感器变比最大多少
高压电流互感器变比计算
电流互感器变比有哪些
电流互感器变比怎么选择
电流互感器标准变比有哪些
相关问题
互感器一次电流40A,二次应该是多少
接入200/5低压互感器,一次侧电流40A,二次侧
电流变送器显示1.38,互感器变比30/5,实际电流如何计算
低压指针电流表显示0.5KA,电流互感器变比4000/5,那...
关于电流互感器的变比
电流互感器的变化比为40/5,其二次侧接有变比为20/5
10kv计量器,电流互感器大概变比是多大的?
请问:10KV线路中,源端电流表显示为300A,低压实际电流...