电流互感器变比是20/5,低压线路实际电流值为40A,运行有什么危害?

如题所述

首先TC选型时就应该根据一次电流来选的,额定一次电流要小于实际一次电流,20/5就是一次电流20A,二次5A,而楼主实际电流时40A,这样是会影响测量精度,长期运行的话,易导致过热互感器烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-23
你这样超过了电流互感器的量程。
会造成电流互感器二次侧输出过载,损坏电流互感器。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-10-14
电流互感器将出现磁饱和而发热,长时间甚致会出现爆裂。
第3个回答  2012-08-25
建议更换为变比为40/5或者50/5的互感器,尽快!原因大家已经说了