99问答网
所有问题
低压指针电流表显示0.5KA,电流互感器变比4000/5,那一次侧电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-06-12
表计显示出来的就是一次测电流啊。
二次侧电流是0.5ka/(4000/5)=0.625A。
一般都是这个样子的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/z7jBWXtW7v7BWzjjve.html
相似回答
低压电流互感器变比
范围
是多少
?
答:
低压电流互感器
型号不同
,变比
的规格范围也不同。额度
一次电流
(A)分别有
;5,
10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
电流互感器变比
40005怎么算
答:
4000/5?那就是
一次侧4000
A,二次侧5A
,变比
800
互感器变比
怎么算
答:
表A2测得的是它的二次
侧电流
i2,由I1和i2即可计算出被测
电流互感器
的变比:
电流互感器
额定
一次电流
答:
400/5 那么额定一次电流就是400A
。没有额定运行电流这一说法,一般用实际运行电流表示。运行在额定电流以下,不影响测量精度。在CT的10%的误差曲线内,不影响保护装置。正常运行480A,说明CT选型偏小,CT选型一般使得电流表显示在2/3处左右。即CT变比为:480/(2/3)=720A,选700/5的CT。
电流互感器变比
计算
答:
很显然,电压
互感器变比
为Kpt=10000/100=100,当二次侧的电压为10V的时候
,一次侧
的电压为:10XKpt=10X100=1000伏
电流互感器
的变比为Kct=100/5=20,当电流互感器的二次
侧电流
为5A时,一次侧的电流为 20X Kct= 20X5=100安
低压电流互感器
的
变比是多少
?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000
,4000,
5000;7500,10000,15000;20000,25000。
低压电流互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流互感器变比
误差怎么算?
答:
电流互感器应根据一次负荷计算电流IC选择
电流互感器变比
。电流互感器
一次侧
额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时
,电流
比为a/c,并联时电流比为...
电流互感器变比
该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流互感器
的变比选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的
一次侧电流,
要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
电流互感器
怎么测量
变比
答:
电流互感器的二次
侧都是
5A。电流互感器的变比就是
一次侧电流
除以二次侧电流。因为有了
电流互感器,
所以
电流表
都可以做成是5A的了。电流继电器也可以做成5A的了。电流互感器就是把大电流变成小电流。使计量、保护、信号、控制等二次元件能做到规格统一。
低压电流互感器
计算方式是:(当月抄见电量—上月...
大家正在搜
电流互感器电流表
电流互感器怎么接电流表
电流互感器和电流表怎么配
一个互感器一个电流表
电流互感器与电流表怎么匹配
电流互感器与电流表接线图
一个互感器接2个电流表
电流表与互感器的配比
三个互感器一只电流表
相关问题
怎么计算显示器的实际使用功率?220V 1.5A,是实际使用...
液晶显示屏 额定电压功率 和电流 是多少
理工学科整流10伏电压4000个电流一小时多少度电?
显示器电源的输出电压和输出电流是什么意思
液晶显示器接触电流
理工学科
液晶显示器中12V和5V各需要多少A电流?
电脑液晶显示器的输入电压是多少伏?电流输入多少安呢?!