99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器电流表
电流互感器
与
电流表
有何区别?
答:
一、负荷范围不同 1、
电流互感器
0.2级:20%-120%负荷范围。2、电流互感器0.2S级:要求在1%-120%负荷范围。二、测量精度不同 1、电流互感器0.2级:负荷范围内测量精度。2、电流互感器0.2S级:取5个负荷点测量精度。
电流互感器
怎么接
电流表
答:
电流互感器
是测量交流电流的,与
电流表
连接时,如果是三个电流互感器接三块电流表,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,可以不分头、尾的。如果是三个电流互感器测量,使用一只电流表显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某一相电流时,其余两相电流互感器的短路状态。
电流互感器
和
电流表
是怎样的 关系
答:
流互感器与
电流表
之间的关系是根据标准计算出来的。其关系可分两个方面:1、
电流互感器
二次侧额定电流与电流表的额定电流的关系 一般电力电流互感器标准的二次侧额定电流为5A(或1A)。与之配套的电流的额定电流也应该与电流互感器的二次侧额定电流相同。2、电流互感器一次侧额定电流与电流表的表面刻度...
电流互感器
与
电流表
不匹配怎么换算?
答:
假如
电流互感器
的变比为150/5,而
电流表
的额定电流为2.5A。即电流表在其通过电流为2.5A时,即为满刻度指示。图中,电流表半偏,因为Ie=2.5A满偏时指示为150A,此时半偏指示为75A,所以电流表实际流过电流为2.5/2=1.25(A)。折合到电流互感器一次侧,电流为:1.25×(150/5)=37.5(A...
电表
互感器电流表
接法是什么
答:
电表
互感器电流表
接法有哪些 1、如果测交流电流,直接把电流表跟互感器的两端跟相互连在一起,不用分头尾。2、如果采用3个互感器测量,只使用一个电流表显示,要用专用的转换开关转换。3、倘若想测量单相电源的电流,只需把互感器两端与电流表一起连接,也不需要分头尾。家用电表怎么选择 1、电表类型...
电流互感器
所带
电流表
为何没有指示?
答:
根据互感器的变比就可以估算出二次侧的正常电流的数值。如果有二次电流,就是所带的
电流表
有问题,或者是在进电流表前的二次线存在短路,使得没有电流通过电流表,造成电流表无显示。 检查一下端子排的
电流互感器
的短路端子是否在短路状态!要是没有二次电流,就是电流互感器有问题。
已知线路的电流为80A,如何选用
电流表
和
电流互感器
?
答:
2.5/10A
电表
,5/50
互感器
。
电流表
是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,...
两个
电流互感器
,一个
电流表
的接线问题
答:
如下:1、第一种
电流表
是两相和,在对称的三相电路中,两相电流之和等于第三相的负值。一般都用第一种接法,第二种是两相差,数值是相电流的根号三倍。2、
电流互感器
是有同名端的,也就是分极性的,但对于接电流表关系不大,接电度表,功率表等则有关系。3、热继器的接法,第一种是正确的,...
电流互感器
、
电流表
,250/5,这两组数字代表什么意思?
答:
imp)/kvarh或kvarh/r(imp)形式表示,两种常数互为倒数关系。当把电能表接入被测电路时,
电流
线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。
经过
互感器
的
电流表
怎么读
答:
若果
电流表
和
互感器
配套,直接读取。若刻度就是输入电流,读数乘以倍率。一般互感器二次电流为5A,电流表量程应为5A,刻度根据互感器变比决定。若直接测电流要乘以变比。如200:5=40倍,读数乘以40.;若75:5=15倍