变压器630KVA
最大用
电流是多少
答:
变压器630KVA最大用电流是10900安
。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器...
630kva变压器
输出
多大电流
答:
1、若额定电压为10/0.4KV时。2、一次侧额定电流: I=P/1.732/U=630/1.732/10≈36.4(A)3、二次侧额定电流
: I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909.4(A)4、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,...
变压器630KVA
最大用
电流是多少
?
答:
630
以VA最大
电流
95O。
630kva变压器额定电流
答:
630kva变压器额定电流为890A左右
。国家规定,低压配电变压器次级电压为400V,因此可由公式S=√3UI计算。变压器的承载电流由其输出的次级电压决定。因为变压器的容量由视在功率S表示,其单位是VA(伏安)。是有功功率P和无功功率Q的总和。其公式如下:1、S=P+Q式中S--视在功率(VA),P--有功功率(...
我们单位用的
变压器
容量是
630KVA
,请问它ABC三相的每相最大能承受
多大
...
答:
630KVA变压器,低压侧额定电压400V,
根据容量S=1.732*电压*电流可以计算出 额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安
每相最大能承受的长期电流就是9100A 允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)...
容量
为630KVA的变压器
可以带
多少
负荷
答:
630KVA的变压器额定电流为
910A负载全为三相设备,一般情况下1KW的负载电流为2A,则:能带的负载=910/(2*设备开工率*设备效率*功率因数)其中功率因数大多0.9---0.95,因为低于0.9供电局要罚款的.设备效率能达到0.8就不错了,如果是工业区设备开工率可取0.65(最终还看具体情况)以此计算630KVA的变压器...
如何测算一台
630kVA的变压器
实际输出电量
是多少
?(能承受
多大
功率设备使 ...
答:
你好:1,标称值
630KVA
是
变压器
的【视在功率】,另一个参数是【额定电流】,该变压器的
额定电流是
909A 。2,变压器运行时,【额定电流】才是重要的参考,功率需要计算为电流的。3,用电器的电流,与【功率因数】有关,由于功率因数不尽相同,所以(变配电室)都是以
额定电流为
监控参数的。
新装1台
630KVA
,考虑满负荷工作,低压出2条VLV-4×300铝芯电缆,电缆能不...
答:
630KVA的变压器
最大工作
电流
强度为630X1.2=756A。低压出线用二条铝线4*300并线,相当于300*2*0.8=480平方的铝线。按照电缆平方超过120平方以上按照每平方2个电流计算,480平方的电缆安全电流强度为960A。可以满足变压器最大负荷工作电流强度。
变压器
10KV/380V
630KVA
允许安全
电流
量
为多少
?
答:
630KVA变压器
的
额定电流为
:10KV: 36.4 A 0.4KV:909.4 A 只要不超过这个值,长期运行都是安全的.
...
电流
三者关系,例如配电房1260(两个
630变压器
),能使用
多少
总功率的机...
答:
630KVA的变压器额定
输出
电流
905A左右,具体到能使用
多少
总功率的机器这要取决于这些机器的使用率和这些机器的负何率,就算是变压器运行时没超过额定输出电流,但这时如果变压器的温升超过额定值的话,就要减少变压器的负载来使变压器的温升降到额定值,虽然变压器可过负载1.3倍运行2小时,但这样变压器的使用...