配电房配电容量 使用功率 电流三者关系,例如配电房1260(两个630变压器),能使用多少总功率的机器?

最大使用电流是多少?请教高手!

630KVA的变压器额定输出电流905A左右,具体到能使用多少总功率的机器这要取决于这些机器的使用率和这些机器的负何率,就算是变压器运行时没超过额定输出电流,但这时如果变压器的温升超过额定值的话,就要减少变压器的负载来使变压器的温升降到额定值,虽然变压器可过负载1.3倍运行2小时,但这样变压器的使用寿命会大大的缩短。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-08
630KVA变压器二次侧电流约887A,正常使用电流应小于变压器的额定电流,通常变压器使用的负荷率在80%以下,一是变压器效率高些(50~75%属于高效运行区间),二来也为将来的发展留有适当的空间。
至于总功率是多少就不好说了,这要看计算负荷,有的厂总功率大,但计算负荷不大,有的厂安装的设备一直满负荷工作,工作状况不一样,同时变压器也允许短时间过载,所以总功率是多少就不好说了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-02-27
就数值来讲,视在功率630kVA的电流在1000A以下一点,两个则乘以二。使用功率随你便,低于630乘以二即可。