99问答网
所有问题
当前搜索:
630kva变压器额定电流是多少
...平方的电流才行?还有
630
的
变压器额定电流是多少
?请大家告诉我换算公...
答:
(1), 10KV/0.4KV
变压器
,初级
电流
约是次级电流的1/25,选择导线时也可以遵循这个比例,当然还要考虑线路长短 耐压等问题;(2)初级电流I=P/根号3×U=
630
/1.732×10=36A,次级电流=910A。
...
电流
三者关系,例如配电房1260(两个
630变压器
),能使用
多少
总功率的机...
答:
630KVA的变压器额定
输出
电流
905A左右,具体到能使用
多少
总功率的机器这要取决于这些机器的使用率和这些机器的负何率,就算是变压器运行时没超过额定输出电流,但这时如果变压器的温升超过额定值的话,就要减少变压器的负载来使变压器的温升降到额定值,虽然变压器可过负载1.3倍运行2小时,但这样变压器的使用...
s一9型
630kva变压器额定电流多少
答:
如果是10000比400伏的配电
变压器
:1、高压线
电流
=
630
*1000/10000/√3=36.3A 2、低压线电流=630*1000/400/√3=909.4A 3、通用公式(三相变压器,无论是什么接法)线电流 I = P * 1000 / U / √3(A)
变压器是630
KW
电流是多少
,换算方式是怎么算?
答:
变压器
功率是630KW,功率P=UI电压和电流的乘积,所以额定电流I=P/U,630KW在提供220V电压时,输出的
额定电流是630
KW/220V=2864A 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁...
630KVA变压器
,本级高压变比为150/5.求其过流,速断保护定值,进线变比...
答:
1、
630KVA变压器
在10KV线路一次额定电流36.5A,低压侧电流909.3A。2、“本级高压变比为150/5",这应该是高压柜里面互感器的大小吧?为什么要选择这么大的呢?其实75/5比较合适。3、”进线变比为200/5"这是低压进线柜电流互感器?标明变压器二次
额定电流是
909.3A,不明白互感器为什么那么小??4、...
变压器
容量
630kVA
,高压柜电压12kV,高压出线柜的
电流是多少
?
答:
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV 高压柜电压12KV 那是柜子防护电压等级并不是线路电压,线路电压是10KV
630kVA 的变压器
位于高压出线柜的出线侧吧,
额定电流
=额定容量÷1.732*U= 36.37A 。你去看看变压器名牌上面肯定也是这么多电流。 建议...
630kVA变压器
二次侧电缆用多粗的?
答:
630kVA变压器
配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm²铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆(并联,埋土敷设)。计算过程:1、计算630kVA二次侧
额定电流
Ie Ie =630kVA/(√3x380V)≈957A 2、根据 Ie查电缆载流量表确定电缆截面积(以常用的VV22...
630kva
干式
变压器
低压开关
电流
整定值
多少
?
答:
虽然没明确
变压器
二次侧电压,但推测应该是400V。二次侧的
额定电流是
:
630kVA
/(√3x400V)≈909A 按通常开关脱扣的整定值为额定电流的1.2倍计算 909Ax1.2≈1091A 所以可把断路器的整定值设为1100A 。
630变压器
是否可以使用普非工业用电?
答:
二、630kva干式
变压器额定电流是多少
1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)2、
630kva变压器
的一次电流:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;3、630kva变压器的二次电流:630kva÷(0.4kv×1.732)=909A。如果是10kV的变压器,那么,额定电流= 630/10.5/√3=34.64A ,这是指...
630KVA变压器
高压保险用
多大
?
答:
额定电流为630
÷17.32=36.4安。选40安保险丝就可以啦。