99问答网
所有问题
当前搜索:
630kva变压器额定电流是多少
630KVA变压器
可以过
多少电流
?需要用
多大
电线?铜线要多大,铝电线要多大...
答:
630KVA变压器
可以过
多少电流
?答:如果是低压为400V的配电变压器,则其低压侧的
额定电流为
909A 需要用
多大
电线?铜线要多大,铝电线要多大?答:铜线建议电流密度不超过2.5A/mm2.则电缆总截面在370mm2以上 铝线建议电流密度不超过1.7A/mm2.则电缆总截面在540mm2以上 ...
630kva变压器
输出电压是130伏能承受
多少
个
电流
答:
你好:——★1、
630 KVA
这么大的
变压器
,应该是三相电源的。——★2、三相 630 KVA 、输出电压 130 V 的变压器,
额定
输出
电流为
:Ⅰ= 630 KVA ÷(1.732 × 130 V)= 2798 A 。
...
630KVA的变压器
低压侧的
额定电流是多少
?能否超出电流。超多少为好...
答:
大概也就1200 - 1300 A左右,
变压器
负荷正常建议运行在85%。超负荷运行也可以,但是不怎么保险,以15%以下为宜。
630KVA变压器
为什么采用1000/5
电流
互感器
答:
因为
630KVA的变压器
二次
电流是
1000多安,所以要用1000/5的电流表,变压器铭牌上有二次电流值,你也可以计算,630/0.4/1.732=二次电流
630
千伏的
变压器
需要
多少
公斤线圈
答:
630千伏的变压器需要60公斤线圈。计算
630KVA变压器额定电流
:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A),经查电线电流对照表,可以选择500平方的电缆,500平方的铜线明线敷设安全载流约950A。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、...
变压器630KVA
最大用
电流
能用到
多少
?
答:
630
÷0.4÷1.732=909A 满载
电流
909A,不用考虑功率因数。
630
v
kva的变压器额定电流是多少
?
答:
三相
变压器额定
容量公式Sn=√3UI 通过计算
额定电流
约910安培。
630
的
变压器
能负载
多大电流
答:
630的
变压器
高压侧
额定电流为
:I1=S/√3U1=
630kvA
/√3*10kv=36.4A(10kv时,不是10kv则将供电电压代入U1即可).它的低侧额定电流为:I2=S/√3U2=630/√3*0.4=913A.铝母线的配用:高压侧:1,铝排30*3;2,多股铝塑线25平方毫米;3,直埋电缆16平方毫米.低压侧:铝排60*10或80*8;...
630KVA变压器
三相最大负载
电流是多少
答:
变压器额定电流
In=S/U/1.732=
630
/0.4/1.732=909.35A。一、单相变压器 P=U相I相 二、三相变压器 P=3U相I相 三、普通变压器(110kV、220 kV)线电压即各侧的电压等级,如220 kV、110kV、10.5 kV 各侧额定电流的计算与接线方式无关。四、自耦变压器(500 kV)自耦变压器是分相变压器,...
变压器630KVA
最大用
电流是多少
?
答:
变压器630KvA
最大用
电流是
630/1.732/0.4=909.3A
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
630kva变压器空载电流多少
6300kva变压器额定电流
630kva变压器额定功率
630千伏安变压器带多大负荷