新装1台630KVA,考虑满负荷工作,低压出2条VLV-4×300铝芯电缆,电缆能不能满足? 应该要用多大的电缆

如题所述

630KVA的变压器最大工作电流强度为630X1.2=756A。低压出线用二条铝线4*300并线,相当于300*2*0.8=480平方的铝线。按照电缆平方超过120平方以上按照每平方2个电流计算,480平方的电缆安全电流强度为960A。可以满足变压器最大负荷工作电流强度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-23
可以,2条VLV-4×300铝芯电缆相当于600平方毫米截面积,能承载1200A的电流,630KVA变压器额定电流为909.4A。
第2个回答  2012-12-25
最简单的方法是:查一下变压器的标牌,看一下最大额定电流,然后再对照电缆的额定载流量进行选择即可。不过两条电缆并联一定注意接头的处理,保证两条电缆的电阻值相等,否则就会造成电流不均衡,然后会有一根电缆过早老化或因过流而烧掉。