99问答网
所有问题
当前搜索:
630K变压器能过多少安电流
630K
伏安的
变压器
,能承受
多少安电流
?
答:
如果高压侧是10KV的,
变压器
满载时的
电流
是630÷10÷1.732=36.4A。
请问
变压器630k
va的额定功率是
多少
?额定
电流
是多少?计算公式是什么...
答:
变压器630k
va的额定功率无法确定,因为题目没给负荷功率因数,功率公式=630kva*因数,一般来说负荷功率因数都当做0.8计算,则题目中额定功率是630*0.8=504kw 额定
电流
是2864A 计算公式如下:电流I=P/U 求额定电流时,对应的额定电压为220V,代入公式得I=630000/220=2864A 变压器是利用电磁感应原理制...
50平方低压绝缘线,用在10Kv线路上,带
630K
ⅤA
变压器可以
吗?
答:
630KⅤA变压器的电流是1800A
,50平方如果是铝线,近距离传输,4A/平方毫米,50平方也只能流200A.
我有一如
630K
VA的
变压器
,但是离低压配电柜有60M左右。
答:
630K
VA的
变压器
低压侧额定
电流
:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)采用3根电线并联应用,载流量相对提高,线路不算长,以大截面铜芯电线每平方安全载流量约2.5A算,每根线截面:S=909/3/2.5≈121(平方)取125平方×3根并联应用。
630K
vA
变压器能
不能拖动1台280KW水泵电动机?
答:
630K
ⅴA
变压器
负载一台280kw水泵电动机是可以的,280kw水泵都设减压装置,一般采用星三角起动,自耦减压起动和变频起,现在釆用变频起动电机
电流
小,变压器无波动,630KⅴA变压器整定值承载一台280Kw水泵的起动电流。
630k
ⅤA
变压器
带450kw电锅炉求总
电流
及用多大电缆
答:
恒信电锅炉提醒您,450KW电锅炉的
电流
是684A ,用185平方的铜线,两根并联在一起。630的
变压器
是可以使用的
变压器
型号为 scb10-630∕10,其 0.4kv 侧额定
电流
约为 怎么算出来...
答:
这是S三相序号为10的,容量
630K
∨A
变压器
,计算其低压侧(0.4K∨)
电流
与变压器负载率有关,630K∨A*负载率(0.55~0.6)/0.4KV≈900A
630K
VR
变压器
空载
电流
是多大
答:
9型,容量为
630k
VA,高压10kV,低压400V)空载
电流
为:1.1%(见国家标准GB/T6451-2008 油浸式电力
变压器
技术参数和要求)。如果是S11-630/10型,则为1%。2、干式变压器,无论是B、F、H级绝缘的变压器A组为1%,B组为0.9%(见国家标准GB/T10228-2008 干式电力变压器技术参数和要求)。
...算进低压柜的
电流
?比如说
变压器
的容量是
630K
VA那么低压进线柜的...
答:
工程中
可以通过变压器
容量暂估低压柜的低压母线载流量,以便进行低压柜型初选。按照变压器额定
电流
I2=S/(1.732*U2)=910A。按照变压器效率最高在负荷率75-85%时,按照β=80%,通常低压进线柜计算电流取730A附近。但是,实际选型是通过低压柜的计算电流,进行变压器选型,而不是相反。考虑因素包括正常...
630A培
变压器可以
用
多少
千瓦
答:
变压器
容量是
630K
VA,变压器的功率因素一般是0.85左右,
630K
AV变压器额度
电流
530A左右,可以使用260千瓦的三相负荷
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
630变压器安全电流是多少
630kva变压器最大电流是多少
630ka变压器额定电流是多少
630油浸变压器铝线最大电流
630电压器承受多大电流呢
630变压器额电流估算
630变压器低压侧电流
630kva变压器输出电流是多少
630kva变压器能带多少安