99问答网
所有问题
当前搜索:
1250的变压器要用多粗的出线
1250
kva
的变压器用
多大电缆
答:
一台
1250的变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
1250
kva
的变压器
选择多大的电缆
答:
在一般情况下,对于
1250
kVA
的变压器
,如果高压侧的电压为10kV,低压侧的电压为400V,且电缆的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截面积为400平方毫米的铝芯电缆。如果电缆的长度较长,
需要
相应地增加电缆的截面积。此外,还需要考虑电缆的工作环境温度和其他安全因素。...
1250
kva的高压
变压器
需
多少
平方的电力电缆
答:
这个不是很难,具体情况如下:1、一台
1250的变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力电缆;3、4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选...
1250
KVA
的变压器
高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!!
答:
1250*1.443=1804A的低压输出电流
,需要铜芯电缆线5根185平方的并联使用或者6根150平方的并联使用,如果供电距离太远,截面积还要加大。
1250
kva
变压器用
多大电缆?
答:
安装
1250
kVA
变压器
,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
1250
kva
变压器用
多大电缆
答:
仅有千伏安(KVA),不能确定多大电缆,决定电缆是电流,而千伏安与安之间差电压伏。如果二次侧是380伏三相。电流约1.9千安。铜线至少240平方毫米以上。
1250
KVA
的变压器
高低压进线
出线
怎么设计?求设计图纸!实在是没有财富了...
答:
1250
KVA
的变压器
,计算电流低压为1803.75A高压计算为72.15A。高压的进线可选50-70平方三芯电缆,低压电缆630A的断路器可选120平方的电线(电缆)双并400A断路器可选185平方的电线(电缆),315A断路器可选150平方的电线(电缆),225A的断路器95平方的电线(电缆),125A的断路器可选35平方的电线(...
1250
KVA
的变压器
高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!!
答:
1250
KVA
的变压器
高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议
使用
铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,
采用
TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-...
容量是
1250的变压器用
多大引线接,是看高压线规吗,有什么公式吗?谢_百 ...
答:
容量
1250
KVA
的变压器
,如果高压为10KV,那么高压额定电流为:1250 /( 10 * √3)=72.2 A, 高压引线选用φ4.75圆铜线,外包绝缘4。25mm(两边总厚),许用长期电流85A。
1250
kva
变压器
配多大输出电缆
答:
1250
kva
变压器
差不多有1000KW,你用三条240平方电线并联肯定小了,用4条并联还不能拉得远了。最好用母排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
215变压器需要多粗的高压线
100变压器用多粗的线
24V15A变压器用多粗的漆包线
4kw的变压器用多粗的线
80变压器用多粗的线
400变压器用多粗高压电缆
变压器接地线用多粗的
1千瓦变压器用多粗线
变压器铁芯小用粗线会怎样