1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!!

如题所述

1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的,仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-05
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的,仅供参考
第2个回答  2011-06-09
高压3*120;低压用100*8的矩形铜排
第3个回答  2011-06-09
这和一二次的电压是有一定关系的,通过容量和电压,可以求得一二次电流。然后在百度中查电缆的载流量,就可以知道用多大的电缆啦》
第4个回答  2011-06-12
不能选择电缆,一二次均采用铜排,具体型号另议~
相似回答