99问答网
所有问题
1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆,急1谢谢!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用
铠装电缆
,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的,仅供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vXXe7vWvO.html
其他回答
第1个回答 2019-12-05
1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的,仅供参考
第2个回答 2011-06-09
高压3*120;低压用100*8的矩形铜排
第3个回答 2011-06-09
这和一二次的电压是有一定关系的,通过容量和电压,可以求得一二次电流。然后在百度中查电缆的载流量,就可以知道用多大的电缆啦》
第4个回答 2011-06-12
不能选择电缆,一二次均采用铜排,具体型号另议~
相似回答
1250 kva的变压器
选择
多大的电缆
答:
在一般情况下,对于
1250kVA的变压器
,如果
高压
侧的电压为10kV
,低压
侧的电压为400V,且
电缆
的长度较短(例如在100米以内),可以选择截面积为300平方毫米的铜芯电缆或截面积为400平方毫米的铝芯电缆。如果电缆的长度较长
,需要
相应地增加电缆的截面积。此外,还需要考虑电缆的工作环境温度和其他安全因素。...
1250kva变压器用多大电缆
?
答:
如果选择电缆,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;
通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2
。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器...
1250KVA的变压器
高
低压
进线出线怎么设计?求设计图纸!实在是没有财富了...
答:
1250KVA的变压器,
计算电流低压为1803.75A高压计算为72.15A
。高压的进线可选50-70平方三芯电缆,低压电缆630A的断路器可选120平方的电线(电缆)双并400A断路器可选185平方的电线(电缆),315A断路器可选150平方的电线(电缆),225A的断路器95平方的电线(电缆),125A的断路器可选35平方的电线(...
1250kva的变压器用多大电缆
答:
4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为
低压电缆
;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为
高压电缆
;110~220KV为特高压电缆;特高压电缆是随着电缆技术的不断发展而出现的一种电力
电缆,
特高压电缆...
1250 kva的高压变压器
需多少平方的电力
电缆
答:
U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可选择YJv或YJv22—3*50mm²电力
电缆
;3、4台
1250kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22电力电缆。
1250 kva变压器用多大电缆
?
答:
安装
1250kVA变压器,
10KV
高压电缆用
32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
1250kva变压器用多大电缆
答:
仅有
千伏安
(
KVA
),不能确定
多大电缆,
决定电缆是电流,而千伏安与安之间差电压伏。如果二次侧是380伏三相。电流约1.9千安。铜线至少240平方毫米以上。
高压10KV、
低压
380V、
1250KVA变压器
、
高压电缆
应配多少平方的
答:
10kV级
1250kVA变压器的高压
额定线电流为I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交联聚乙烯
电缆,
那么你选择16mm2就可以了。1、铜芯的地埋,长期负载电流可以达118A,在空气中可以达121A。2、铝芯的地埋,长期负载电流可以达92A,在空气中可以达94A。以上详见上海科学技术出版社,邱立功编写...
1250KVA变压器
得
用多大
平方的
高压电缆
答:
1250KVA变压器,
额定电流72.5A ,电流很小。因此
,1250KVA变压器高压
供电电缆选择
,电缆
的过流能力不是考虑的因素,主要考虑电缆的电压损失、经济电流密度和热稳定能力,绝对不会选择16平方的铜导线或25平方铝导线的。在广东,供电局要求
高压电缆的
最小截面不小于70平方,因此你按当地供电局要求的最小截面...
大家正在搜
800变压器低压侧用多大电缆
低压变高压的变压器家用
高压变低压的变电器
变压器属于高压还是低压
变压器高压侧和低压侧
10kv高压电流换算成低压电流
变压器高低压侧电流计算
变压器如何区分高低压
高压变低压的原理图
相关问题
1250KVA变压器10KV高压进线电缆应为多大?
1250KVA变压器得用多大平方的高压电缆
1250kva的变压器高压端的电流怎么算
安装1250kVA变压器,电缆用多大的?
多大的变压器用多大的高压电缆是怎么算的
高压10KV、低压380V、1250KVA变压器、高压电缆应...
800KVA的变压器低压侧需要放多大的电缆
大家好,请教大家!高压供电20KV,变压器容量1250KVA...